一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 55天前
描述:start center軟件
圖片:
描述:路徑
圖片:
描述:pdata文件路徑
圖片:
我們公司有的設備用的S7-300PLC,觸摸屏是一個研華的一體機,中間用profinet線連接。上面安裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平時使用的時候是用一個start center的軟件運行project文件夾下面的PDATA文件,運行起來就可以控制設備了。
  目前這臺一體機觸屏壞了,我們想換個一體機。我在我的電腦上裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夾復制過來了,更改了電腦名字和IP和原來的相同,倒是可以運行,就是沒有任何數據。那應該是沒和PLC通信上。
  請問各位大佬,這種情況是我還需要改啥參數嗎?
doc
踏實是幸福的基礎
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 1701 點
下載積分: 7069 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看doc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 55天前
PGPC端口檢查了嗎
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 55天前
安裝SIMATIC NET 或者 SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL
然后檢查PC/PG通訊設置
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 55天前
引用
引用第2樓sjm213于2024-10-29 20:24發表的  :
4樓  發表于: 55天前
引用
引用第1樓doc于2024-10-29 17:56發表的  :
PGPC端口檢查了嗎

這個只是個運行一體機,不編程。我也沒有源程序,在哪個軟件檢查PCPG端口呀?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 55天前
開始-設置--控制面板...---------------->>>>>>>>>>>>>>
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 55天前
引用
引用第5樓guochunyi于2024-10-30 09:23發表的  :
開始-設置--控制面板...---------------->>>>>>>>>>>>>>

啊,這個啊,我一直以為是step7 的那個PC/PG端口呢。
謝啦。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 53天前
來還愿了,
我用一臺舊筆記本,重裝了win7,安裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1。安裝完成后在控制面板里找到PC/PG接口,修改成插網線的網卡。再將原PDATA.FWC程序文件夾復制到start center的啟動文件夾。更改IP和原電腦相同。然后就通信上了。
感謝樓上各位大佬的指導
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 好貼好貼!
    sunzengli
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 699 個
    工控威望: 1080 點
    下載積分: 1582 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2021-07-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看sunzengli的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 52天前
    引用
    引用第7樓一曲飄零于2024-11-01 09:14發表的  :
    來還愿了,
    有始有終,這才是工控人家園應該有的樣子。