樓主  發表于: 50天前
各位前輩,在做Modbus RTU通訊時,一主多從,需要用到輪詢。一個從站讀取完成,收到后,再繼續下個從站。萬一遇到中途有個從站故障,那么輪詢就無法進行下去了,有沒有辦法解決這個問題啊
附件: 一主多從的程序編寫主站程序.rar (149 K) 下載次數:93
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 220 點
下載積分: 13541 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2024-12-22
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 50天前
我想到的辦法是每個從站等待接收返回數值時加個計時器,超時就就跳過
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-12-21
查看yiyang1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 50天前
從站故障也跳轉
laoxia1990
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 392 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-03
查看laoxia1990的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 50天前
DECO +ADRW+Timer
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 50天前
3U不確定,5U的直接SM400輸出ADPRW指令就行,我連十幾個從站這樣寫正常用,不過錯誤超時的時間盡量設短一點,個別從站連接錯誤也不影響。
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 220 點
下載積分: 13541 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2024-12-22
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 49天前
圖片:
這樣用計時器跳過錯誤站點
ccu113
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 494 點
下載積分: 8259 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2023-06-20
最后登錄: 2024-12-21
查看ccu113的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 49天前
超時就跳過
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看格林的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 10天前
1號站應答后執行2號站指令,2號站應答后執行3號站指令,如果2號站通信超時也執行3號站指令………………