樓主  發表于: 3天前
請教大家,三菱PLC中的DDRVA指令在運行過程中可以打斷一個,然后去啟動另外一個嗎?比如我要控制一個電機下降到一個位置,但這個位置可以有±0.3mm的公差,當其他條件滿足后,可以打斷這個下降的DDRVA指令去運行那個控制電機上升的DDRVA指令嗎?
wchny123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 114 點
下載積分: 925 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2024-12-19
最后登錄: 2025-02-26
查看wchny123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
可以啊,最好等電機停穩后執行下一條定位指令
t天行dock
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 57 點
下載積分: 441 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2025-01-07
最后登錄: 2025-02-26
查看t天行dock的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
2個指令要差一個掃描周期,
蒼生涂涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 221 點
下載積分: 2696 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2024-11-14
最后登錄: 2025-02-26
查看蒼生涂涂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 昨天
如2樓所說,不然會出現條件接通而電機不運行的情況
蒼生涂涂 天下寥寥
周公瑾
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 80 點
下載積分: 177 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2023-07-20
最后登錄: 2025-02-26
查看周公瑾的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
好的,謝謝大家