樓主  發表于: 17天前
圖片:
兄弟們,如何使用TIA Protal純仿真,仿出來工藝軸的運行效果,仿真HMI觸摸屏里的電機不轉啊,發了數據生效,一看軸位置還是0
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 601 點
下載積分: 289 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-04-11
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 15天前
你這就是軸沒動,程序問題,看你的點動是不是調用了兩次?你直接點動變量接點動的引腳上不行嗎?西門子功能塊給你正轉反轉的引腳了,你還多此一舉寫兩個塊?
laijingtao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 66 點
下載積分: 121 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2025-03-21
最后登錄: 2025-04-07
查看laijingtao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 15天前
引用
引用第1樓最好的控制于2025-03-28 11:44發表的  :
你這就是軸沒動,程序問題,看你的點動是不是調用了兩次?你直接點動變量接點動的引腳上不行嗎?西門子功能塊給你正轉反轉的引腳了,你還多此一舉寫兩個塊?

沒有實物電機,現在搞不懂問題點在哪。大佬有純仿真的程序嗎,可以借鑒一下不
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 601 點
下載積分: 289 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-04-11
查看最好的控制的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 15天前
問題點就是你功能塊用錯了
去西門子官方論壇看下資料,你現在應該是基礎知識都不扎實
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/052.html
寫程序前你至少得摸透你要使用的功能塊或者指令的用法和含義
再不行你把程序貼出來,我給你優化下你就知道了
但是自己查資料解決問題是最好的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(406555796)
  • 下載積分:+2(laijingtao) 熱心助人!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5283 個
    工控威望: 7508 點
    下載積分: 160318 分
    在線時間: 3223(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-04-11
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 11天前
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(laijingtao) 真誠感謝!