樓主  發表于: 26天前
爐子里面有100多根電阻絲,一根電阻絲對應一個熱電偶,用PLC的話,這個溫控程序怎么寫,控制精度在5度左右
cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4425 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-04-23
查看cstw18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
樓主,這個我會,外包給我吧。怎么樣?
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 186 點
下載積分: 4794 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-04-22
查看wang620的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 26天前
寫PID調整程序。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 1945 點
下載積分: 9600 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-04-03
查看hstec2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 26天前
要用100個熱電偶?這爐得多大啊?控制溫度范圍多大?

引用
引用樓主雨初心于2025-03-29 05:14發表的 用PLC溫控程序怎么寫 :
爐子里面有100多根電阻絲,一根電阻絲對應一個熱電偶,用PLC的話,這個溫控程序怎么寫,控制精度在5度左右

QQ: 2845452345
sjm123
家園永遠是我們的堅強后盾。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 1066 點
下載積分: 543 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-04-23
查看sjm123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 25天前
寫 PID  FB塊 都可以  解決你這個問題
人生是沒有捷徑,一步一個腳印。
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 368 點
下載積分: 15780 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-04-23
查看曾姚王的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 25天前
儀表..通訊..。
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1256 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-04-22
查看18857713026的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 25天前
過于簡單啊。。
套基本公式寫個PID_FB  
FB里再掛個定時器  PID輸出和定時器公式換算綁定  程序用這個定時器輸出就行   定時器和PID轉換時間越大   越接近繼電器  
越小越接近固態  設置個死區  防止繼電器模式燒觸點
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1901 個
工控威望: 2065 點
下載積分: 7258 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-04-23
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 25天前
我做得窯爐都不用到這么多的檢測點啊,不說別的DA和DA模塊成本都累死
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-04-23
查看ajunn的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 24天前
歐姆龍CJ有專用溫控模塊,一個4路,挺簡單好用的。
uyuway
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1355 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-04-21
查看uyuway的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 23天前
這個配件可最小檢測AC30ma, 那很多地方都可以用哇,電磁閥檢測  接觸器線圈檢測,小風扇檢測,用處不少。
bbicc12.23
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 96 點
下載積分: 692 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2023-12-03
最后登錄: 2025-04-20
查看bbicc12.23的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 23天前
網上有溫控模塊,模塊調好以后直接走TCP讀寫數據就可以,理論最大255路,當時做過一個高鐵道岔加熱的32路熱電偶控制,標機簡單省心還可靠
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 746 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 1687 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-04-12
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 23天前
100個熱電偶,你準備用什么PLC模塊?挺貴的不說,還非常麻煩。還不如買宇電的集成表頭,25塊就可以了,modbus 協議寫入讀出數據,山武(阿自倍爾)的也行,臺達也有,都是專門干這個活的,體積很小,把PID的活交給溫控表頭,精度也高,不用調PID,我是沒見過自己寫100路PID來控溫的。
  • «