引用引用樓主ligp99于2025-03-29 16:45發表的 三菱PLC 接AB NPN編碼器 X0,X1 :三菱PLC 接AB NPN編碼器 X0,X1 X3,X4 讀不到數據 是這樣編程吧
引用引用第1樓揚宇于2025-03-29 19:12發表的 Re:三菱PLC 接AB NPN編碼器 X0,X1 :1,OUT_C_32這個函數的CValue 引腳是計數器的預設值,你的程序中強制把CValue設為0,是不能計數的,你改為K999999,看看是否能計數;2,高速計數器復位,比如C251,復位當前值是 CN251,比如C253,復位當前值是 CN253
引用引用第2樓zsh340于2025-03-29 21:09發表的 Re:三菱PLC 接AB NPN編碼器 X0,X1 :高速器對應的中繼要打開,高速器才開始計數。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號