zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-27 23:21
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-28 05:51
樓主 你怎么不用下固態繼電器呢  加個這個就好了 就不容易燒掉輸出點了 除非你的接線是亂接的
不知道樓主試過沒有  謝謝
zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-28 09:33
引用
引用第1樓王睿于2008-07-28 05:51發表的  :
樓主 你怎么不用下固態繼電器呢  加個這個就好了 就不容易燒掉輸出點了 除非你的接線是亂接的
不知道樓主試過沒有  謝謝


謝謝您的指導。我會嘗試用固態繼電器來改善。?晌疫是想知道還有其他的解決辦法嗎?究竟什么時候應該輸出加中繼?

期望您的解答。謝謝
huadan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 77 點
下載積分: 175 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2023-05-19
查看huadan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-28 10:12
pLC輸出不是2A嗎  一般12A以上的接觸器要帶動的話 都要加繼電器
fengjunanlu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2022-04-24
查看fengjunanlu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-28 10:18
我用的只要是控制電磁閥都加中繼
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-28 11:10
除了高速脈沖輸出,其余輸出我全部經過中繼或是固態繼電器過渡,因為PLC的觸點能承受的電流很小,要是不小心燒掉一個輸出點,維修費用和時間會比中繼等還要長,價格也不便宜。
zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-28 14:07
謝謝大家指點!
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-01-09
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-10 09:20
能不不能輸出是24V的電壓,通過控制24V線圈的中間繼電器來控制220V的負載!
michaelyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 248 點
下載積分: 655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-10 15:43
輸出點少的時候我們一般是輸出直接接DC24V的電磁閥,多的時候就加繼電器中繼
abb2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abb2008的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-10 22:31
學習
whp123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whp123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-12 13:39
我估計你用的電磁伐的功率超過了一個點所承受的最大限度了吧。我單位也是用FX2N的繼電器輸出類型有的是直接驅動電磁伐有的是驅動繼電器的但從沒像你說的那樣燒點的