樓主  發表于: 2008-08-19 15:39
各位
附件內為EH-PLC與臺達變頻器通訊的程序,但是我不明白為什么。我對變頻器的電流值都讀不出來。謝謝!
附件: EH-PLC與臺達變頻器通訊.rar (18 K) 下載次數:63
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
angelagent
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 271 點
下載積分: 426 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-08-28
查看angelagent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-19 23:11
為什么不用MODRD指令。手冊上例子很多的。
多此一舉
應該是ASCALL碼沒寫好。用MODRD指令很簡單的。,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jake2008y) 熱心助人!
    grass7670
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看grass7670的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-08-20 08:46
    引用
    引用第2樓angelagent于2008-08-19 23:11發表的  :
    為什么不用MODRD指令。手冊上例子很多的。
    多此一舉
    應該是ASCALL碼沒寫好。用MODRD指令很簡單的。,

    MODRD 每次只能有一個在使用中 不能兩個同時使用
    我用PLC link 可以同時讀寫的 ,所以很多場合還是需要采用PLC link 的
    樓上的 看樣子你對這個不是很熟悉 我MODRD不用的目的就是想用PLC link  同步進行

    其實我的目的是兩臺變頻器同步寫不同頻率

    那么RS 指令和MODRD MODWR都能同時兩個進行 而PLC link 則不一樣 他是可以同步讀寫的

    不過還是謝謝你的答案的
    angelagent
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 271 點
    下載積分: 426 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-08-28
    查看angelagent的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-09-11 22:58
    哦,你是一個PLC-485口串接兩個變頻器?