golddeer1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 183 點
下載積分: 645 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2019-11-18
查看golddeer1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-31 08:29
做一個三個繞組的變壓器,一個繞組為A相,同時,余下兩個繞組,一個繞組的異名端串一電容后與A相繞組的同名端相接,該接點定為中性點,繞組的同名端直接作為C相輸出(由電容實現移相60度,即得到180+60=240度的C相),另一個繞組的異名端與中性點直接相接,同名端作為B相輸出(由電容實現移相60度,即得到180-60=120度的B相)。。

由于電容的移相角由負載電流決定,所以最終的電路還需要作些處理,有幾種方式:
1. 后面接一個三相變壓器作為緩沖輸出,已穩定三相負載;
2. 使用容量足夠大的電容,可保證負載電流在一定范圍內以變化時對相移的影響不大;
3. 使用接成星形的三個平衡電阻,此方式最簡便,但效率最差,電阻消耗了很大一部分電功率但我們用三相電的目的,就是想增大設備容量,提高設備出力;單相電改為三相電后,功率是沒有辦法上升的,雖然能出三相電,但達不到三相電的出力但我們用三相電的目的,就是想增大設備容量,提高設備出力;單相電改為三相電后,功率是沒有辦法上升的,雖然能出三相電,但達不到三相電的出力
glpptym
級別: 工控俠客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1936 個
工控威望: 3229 點
下載積分: 183514 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2008-06-09
最后登錄: 2024-10-23
查看glpptym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-31 11:50
了解一下,沒什么實用價值。
hmugenk7
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmugenk7的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-05 22:36
還算蠻實用的小方法…呵呵