• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zmags
專業解FX3U,F(xiàn)X3G,CN200,FPX,CP1H
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1266 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2023-10-30
查看zmags的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-24 19:00
我最近搞了個系統,里有一個變頻是A700-200KW,可該變頻一起動,我里面用FX2N的8AD及4AD和輸出的4DA的模塊的輸入輸出的模擬量跳動了很大!變頻不起動就很穩定,經查是變頻的干擾很厲害,可我分開不線及分開接地及加了隔離變壓器及變頻加了進線電抗器及直流電抗器也解決不了!AD及DA都加了小電容還是不能解決!請問版主有哪些高招解決問題!
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-24 19:08
最好把變頻器放在其他柜子,我以前碰到過結果分開就好了!
xghtj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xghtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-25 11:03
最好把變頻器放在其他柜子,

要么把plc放在其他柜子里面也是可以的!
    
xghtj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xghtj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-25 11:07
你這個干擾是空間的電磁輻射,看看能不能加個無敵金鐘罩。
wuqiabin
wuqiabin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 224 點
下載積分: 5908 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-06-18
查看wuqiabin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-25 18:56
將變頻器屏閉起來試試
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-25 20:56
分開。應該沒有問題的
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-26 17:09
和變頻有關的所有控制線,及AD,DA模塊都加在電容濾波器試試
用104的電容試看看
plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-27 17:11
變頻器和PLC都分開裝到盒子里
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-25
查看我愛工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-03 14:46
變頻與PLC分置不同的電柜就問題就解決了
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-03 17:12
對,分開裝一般就可以了.
鄒小荷
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看鄒小荷的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-02-04 19:54
變頻器和PLC都分開,走線也最好分開,還有就是重新換個AD,DA模塊,有時質量不好,抗干擾性也隨之降低。
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-02-07 17:08
200KW的變頻太大了,一定要分開放。!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go