樓主  發表于: 2008-12-05 11:50
以前大多用西門子,現在需要學一下三菱。自己下了編程和仿真軟件,安裝后,基本編程都沒有問題。很好上手,但對模擬量讀取不是很明白。
一般硬件是要加AD模塊是嗎?然后用應用指令FROM來讀。看嬖贒數據寄存器中。請問,直接存過去就行了嗎?那數據寄存器中是直接數據,(比如讀4到20MA信號,讀到寄存器中的就直接是電流信號了不用轉換了嗎?)西門子中還有什么量程轉換什么的?
而且三菱的模擬量讀入指令我還不太明白?請高手賜教
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-11 13:46
"一般硬件是要加AD模塊是嗎?"
是的。AD是輸入,DA是輸出。
“然后用應用指令FROM來讀?”
是的。
“存在D數據寄存器中!
是的。
“直接存過去就行了嗎?那數據寄存器中是直接數據”
不是直接數據,和西門子不同。
“比如讀4到20MA信號,讀到寄存器中的就直接是電流信號了不用轉換了嗎?”
讀到的是緩存區,必須放在plc的寄存器里。
“西門子中還有什么量程轉換什么的?”
三菱有的也有設置,請參看手冊。
“而且三菱的模擬量讀入指令我還不太明白?”
比你想象的要簡單,看書可能看不大明白,但是有了模塊,你一試就會了。