hzy1818
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-22
查看hzy1818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-25 18:33
[code][/code]PMI通信設置保存在卡上還是保存在S7-315-2DP上?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-26 07:56
是保存在PLC上的,要不然換一個內存卡,MPI的通訊設置不就變了嗎。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hzy1818
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2024-12-22
查看hzy1818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-26 19:11
如果保存在plc上,那么mmc使用說明上說,存儲器復位時mpi地址,通信速率保持不變?如果保存在plc上,通信速率設置錯了,有什么辦法去改回通信速率?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-27 07:36
如果還能聯機通訊,改回正確的就可以了,如果不能通訊了,就要用西門子原裝的USB--MPI適配器或者CP5512或者PG等東西修改了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hbresson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hbresson的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-06 00:39
那么mmc使用說明上說