松下FP0的PLC cpu上就16個輸入輸出點是X1---XF我的輸入部夠用了++了附加的模塊應該是X10----X1F吧我是這樣寫的可是不對
在外面按開關的時候PLC上的指示燈亮可是電腦上監控沒動作估計地址錯誤。請教模塊的地址我第一次玩松下的
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-10-22
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-09 11:39
原本有多少個輸入點?
ylo999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 237 點
下載積分: 676 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2018-12-29
查看ylo999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-09 13:13
原來就16個16個出啊 點數部夠了要++模塊可是我找部到模塊的地址
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-10-22
查看chenlf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-09 13:14
一共16個還是........?
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-10-22
查看chenlf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-09 13:20
可能是x30--x3F吧.
[ 此帖被chenlf在2009-02-09 13:29重新編輯 ]
ylo999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 237 點
下載積分: 676 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2018-12-29
查看ylo999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-09 13:34
CPU主模塊就有X0到XF  Y0到Y(jié)F 現在這些點部夠用了所以要++模塊啊和西門子200的一樣可是我找部到對應的地址第一塊附加模塊的地址我寫的輸入是X10到X1F 輸出是Y10到Y(jié)1F 不知道是那里錯了還是我IO地址部對請教了第一次搞這個松下的麻煩
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-10-22
查看chenlf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-09 13:45
因主模塊最大的是32入,第一擴展就從x30開始編,第二擴展就從x50開始編.
ylo999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 237 點
下載積分: 676 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2018-12-29
查看ylo999的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-09 14:09
還是部明白主模塊就有16個進和16個出啊 你為什么說他是32入 還是我沒見過啊
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-10-22
查看chenlf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-09 14:56
FP0的最大的有32入的.只是你用的是16入的
你試試吧,我記得是這樣的
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-09 20:11
沒有32入的模塊!
ST      R9010    F1     WX1    DT100
                            F1    WX2     DT102
                            F1     WX3    DT 104
                            F1      WX4    DT 106
再試接通X擴展口,依DT100到DT106的數字顯示值,可以知道相應的物體端口是多少號了