佳史
級別: *
|
最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。 為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢? |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
沒碰到過 你說冒煙了那應該是電源電路有問題啊 通迅線應該燒不起來吧 |
---|---|
|
佳史
級別: *
|
PLC的輸入的COM也燒開了,里面的通訊IC也燒壞了。不知道什么原因至此這樣?而通訊線滾燙。 |
---|---|
|
a271156864
級別: 家園?
|
不要用電源 用電池! 以前有看到有人說過 應該是你的電路那里出問題了 |
---|---|
|
佳史
級別: *
|
我的PLC輸出,是同時控制步進電機,和伺服系統。也考慮過是否線路復雜使PLC出問題。 |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
從來沒見過這樣的問題,會不會是因為接地不良?使設備帶電,用萬用表測一下PLc端子對地電壓是多少. |
---|---|
|
zdszy2006
級別: 略有小成
|
曾經遇到plc接地錯誤,造成通訊線發熱且無法通訊 |
---|---|
|
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
|
你的現場接線一定有問題的,仔細查一下吧! 還有注意一下現場的電源情況! |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
我遇到過一次調試Q系列PLC和QD75P以及J3A四個伺服,電腦通過USB轉串口接Q的232口,迷你USB接伺服放大器的USB口,一天晚上出現通訊不正,F(xiàn)象,后來?yè)Q232線,再后來下班了,第二天一測試三條USB轉232的全部燒壞,換了個新的串口線上去,通訊正常,但是馬上又通訊不上了,最終測試Q的232口燒壞了,.................最后偶然的機會發現我們公司車間零線沒有和供電零線相接,而是接水管了,而我的設備也是接水管當作接地了,所以可能是零線電位高了串過伺服USB口進電腦-----電腦再介入U(xiǎn)SB轉換線,先燒USB轉換,燒壞后進PLC. 結果總結的經驗是:肯定是相應的電路串入別的干擾電路,燒壞,冒煙代表形成回路了.所以畫畫圖分析分析,平時通訊線怎會發熱? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|