zhao9615975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 241 點
下載積分: 647 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2024-07-04
查看zhao9615975的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-06 10:45
我昨天調機的時候沒有帶表,工務說那里是220的電我就接了!也沒有想這么多,接上,啪。燒了冒煙了
   請問下里面有沒有保護電路的???應該是有的吧???萬一沒有,是什么后果??不會就此報廢了吧??
】那我就發達了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-07 08:46
出現這個問題,只能看運氣了。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-07 11:05
24V的接成220V的了?估計夠慘的
禍兮福所倚
福兮禍所伏
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-07 19:09
是夠慘的  不過我可以給你維修啊   QQ418513387
281317543
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看281317543的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-07 23:44
哈哈``估計是24V的短路,也會冒煙啊.不然你都可能掛了...PLC這東西還是比較脆弱的.
xudonglin_99
做強大的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 222 點
下載積分: 583 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-01-21
最后登錄: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-08 16:34
電容有可能會廢掉了,
其他還有降壓電阻之類的
要是里面的CPU壞了,
估計也沒什么價值維修了
59liuyong
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 846 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 3360 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2016-03-06
查看59liuyong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-09 19:26
這種情況一般是CPU壞了,實施看!