樓主  發表于: 2009-03-30 10:58
我有一事請教各位大俠,我單位用到許多PLC及觸摸屏,三菱F1系列、FX1S系列、FX2N系列、A系列,富士觸摸屏,西門子S7-200系列,歐母龍CPM2A系列,PROFACE2000及時3000系列觸摸屏,HAKKO觸摸屏,威倫通觸摸屏,最近在解決三菱F1系列問題時,發現該P(yáng)LC可插F-EEPROM-1存儲器,具三菱公司人說插入F-EEPROM-1存儲器,該P(yáng)LC電池可以不要(程序已COPY到該存儲器中),通電后PLC先讀F-EEPROM-1存儲器中程序,是著樣的嗎?主要是我公司只單班生產,經常碰到設備開不起來,經廠家檢查,說是PLC中電池電沒有了,需更換電池,(三菱A系列,歐母龍CPM2A系列)造成程序丟失(PLC中電池不能沖電),我先將許多程序電腦備份,但請教各位大俠PLC及觸摸屏能不能不用電池,也用存儲器,PLC及觸摸屏中電池做什么用,它門有存儲器嗎?我非常急  急   急,謝謝。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-30 12:08
具體要看現場的情況的,有的可以不用程序保持的后備電池的,但有的必須要使用,這和設備程序的使用要求和硬件配置有關,如果程序是在存儲卡里面的話,有的可以不用后備電池,但有的即使是存儲卡,也要必須用,雖然觸摸屏和PLC都有存儲區,但很多存儲區的數據是靠電池來保持的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-30 12:09
有時間看看數字電子技術啊.
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-30 12:14
三菱F1系列插入F-EEPROM-1存儲器能不用電池?
tomorrow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 232 點
下載積分: 611 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2021-05-13
查看tomorrow的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-30 17:30
承接自動化系統工程
PLC,變頻,伺服,觸摸屏,組態,網絡通訊  及設備維修
QQ576039034