我最近做了一個電氣柜,總空開我選擇的是3p的斷路器,但是工廠的電是3相4線,我想問一下,這個空開還能用嗎?
問題可能很低級,我是初學者,就是問一下?
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-22 20:50
當然是可以用的,如果電氣柜上端沒有漏保,你可以選用保護接零來連電氣柜的外殼呀
cq218
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 256 點
下載積分: 590 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-03-08
最后登錄: 2023-12-15
查看cq218的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-22 21:25
可以當隔離開關用
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2812 個
工控威望: 4438 點
下載積分: 212640 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-22 23:14
最好還是分開為妙!!如果你那前級是漏電開關得話,這樣接線前面那漏電開關是合不上的!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-22 23:20
可以用,上一級沒有漏電保護,做保護接零。
hangtian1045
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hangtian1045的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-02 23:29
我覺的看你想怎么用,如果你做的柜子帶動的是三相均衡負載,可以用,一般情況的配電柜都有零線和地線的接線端子,你可以把不需要零線的可以去掉,如三相電動機.如果有別的用途,凡是需要零線的可以從零線的接線端子上引出,注意帶漏保的一般都在最低層