我用F930GOT一個,F(xiàn)X2N--16MR一個,4D/A模塊一個,控制電動機調速。上裝程序前我都對GOT,PLC清空,然后上傳程序,開機一切正常,頻率任意可調。用GOT,HPP模式測試都正常,PLC在線監測一切正常。兩個監測模式我一直開著,但運行最多半小時PLC故障自動停機,故障LED指示燈亮---最下面那個一直亮,有時也閃爍,Y0指示燈還是亮的。Y0控制變頻器啟停。變頻器運行信號,頻率消失。變頻器ARD零狀態。GOT監測PLC正常顯示字消失,電腦在線監測沒有什么變化,再用GOT監測時顯示通信錯誤,再起電腦監測PLC時顯示通信錯誤。關閉電源再起又能運行,監測時都正常,但過不了多久又會自動停機。從復動作一切照常。GOT有時能顯示M6402參數錯誤,多數時當進入測試模式時顯示通信故障。PC幫助菜單指示:停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據。此狀態不知何故?軟件用的是DU和GX.搞了一個下午沒能解決問題,最多能運行40分鐘,每次運行時間長短不一。監測狀態就如上所說。

今天上午再開機,PLC故障LED指示燈就一直閃爍,用GOT,PC測試顯示M6402參數錯誤,再也不能開機.各位大大哥,出出招吧!多多謝謝!
[ 此帖被litao0574在2009-05-15 11:04重新編輯 ]
weishouqi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 250 點
下載積分: 768 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-06-08
最后登錄: 2023-11-20
查看weishouqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 20:22
不知道,另請高人!
absase
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看absase的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-15 10:48
幫樓主頂一下,望高人來解答
chlsx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 365 點
下載積分: 637 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2009-02-26
最后登錄: 2024-11-18
查看chlsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-15 11:10
初學者,不知道。希望高人指點
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-15 11:21
6402是存儲器容量設定不良
工控天地
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-12-19
查看工控天地的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-15 18:21
是程序編程不合理吧,運算有問題!
可以話,可以發程序上來大家給你看看問題出在哪里?
regard!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-15 19:52
如果報錯6402,那就是你的參數設置不正確。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ldxhyqg)
    litao0574
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看litao0574的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-05-15 22:51
    終于解決了,方法如下:對PLC參數從新設定.變頻器與PLC分開,接地不共用,加裝DC,DY開機OK
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 恭喜!
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-05-16 16:26
    變頻器干擾了PLC電源?