大家好,我有個高壓變頻系統,PLC采用S7-200,觸摸屏是TP277,F(xiàn)在觸摸屏顯示的運行頻率、輸入電流和輸出電流有時會跳變到0,但實際的運行參數又沒有任何變化。運行參數都是主控板采集或計算出來的,PLC通過通訊指令讀取到運行參數并存儲到PLC的存儲空間,然后通過觸摸屏顯示出來。而這個問題又是隨機發生,有時候在試驗平臺有這個問題,但在現場又正常,有時候現場出現這個問題,拿回來測試又正常。檢測軟件代碼也沒有任何故障,這個問題是否與觸摸屏和PLC通訊干擾有關還是怎樣?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-18 12:47
觸摸屏的采樣周期為1s,波特率為9600。是否和這些參數有關?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-16 13:56
你換換其它相關變量地址看看,可能你編程序時沒有注意,被其它使用變量占用了.和屏的設置沒有關系.