子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
最好選擇無觸點半導體啟動器。 |
|
---|---|---|
|
qwe123zxclk
級別: 家園?
|
平凡起停對觸頭是一種考驗,建議選擇牌子好的如ABB、施耐德、天水等 額定電流選擇看你電機帶的是什么負載,是否帶負載啟動作相應調整 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
|
十幾安的電流頻繁啟動?啟動/停止都只有幾秒的時間 我覺得你只有燒電機的機會了,不會有運轉的可能,大方的估計,啟動9秒,停止9秒吧,這樣周而復始的工作的話,不會有好的結果 --------不要被機械工程師牽著鼻子走,搞控制的人所必須要在機械設計的過程中有預見地配合機械設計工程師,這是非常重要的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
|
機械設計有問題吧???? |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
電機功率應該在11KW左右吧。 這樣頻繁起停電機不是好的方法。 如果機械方面無法做改動的話建議使用接觸器電流比工作電流大兩倍或者使用固態繼電器試試。 如果機械方面可以改動的話在電機與負載之間加一離合器。 本人使用過5.5KW的電機(進口)工作方式:正轉2秒——反轉2秒——停止大約10秒左右,循環工作方式。 用的是富士交流接觸器電流加大2倍。 |
---|---|
|
huxupin
級別: 家園?
|