  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-10-24
查看jdk1126的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-06-03 13:03
直接使用接近開關接到變頻器,很難實現,要用接近開關配合繼電器才能實現,但是線路復雜,最好還是用PLC。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
shi1209jie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 235 點
下載積分: 529 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-05-30
最后登錄: 2024-09-18
查看shi1209jie的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-06-03 13:38
加中間繼電器
dldlxyl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dldlxyl的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-06-03 20:41
不能把接近開關接到輸入端,,可能由于接近開關的漏電流誤動作,最好通過繼電器隔離開
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-06-05 22:40
引用
引用第14樓dldlxyl于2009-06-03 20:41發表的  :
不能把接近開關接到輸入端,,可能由于接近開關的漏電流誤動作,最好通過繼電器隔離開

帶顯示的繼電器可以方便日后的維修工作。
wangxibing
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-06-08 14:44
設備上如果有PLC的話,就用PLC控制變頻器三速控制點,設定其參數就行,設備如果沒有plc就用繼電器,相對來說一樣用,節約一些
  • «