         plc的晶體管輸出在控制電感性負載比如“電磁閥”不接反向二極管對晶體管有多大的影響?一般都會接的嗎
djx1968
努力學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 178 個
工控威望: 587 點
下載積分: 6638 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2023-11-26
查看djx1968的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-06-17 20:15
其實不管是晶體管還是繼電器觸點,增加反向二極管都可以增加PLC輸出使用壽命,我們公司日本的設備都是這樣加的,國內(nèi)倒是加的比較少
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚