• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tanfei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-16 08:49
         plc的晶體管輸出在控制電感性負載比如“電磁閥”不接反向二極管對晶體管有多大的影響?一般都會接的嗎
sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 348 點
下載積分: 834 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-08-25
查看sl0301的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-16 09:08
因為感性負載在電源關斷后,會產生一個感應電動勢,電壓會會很高的,有可能會損壞晶體管的,加以個反向二極管和電阻,是來泄放這個電壓的,最好是加著。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    tanfei
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tanfei的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-16 11:01
    1  明白了,不知其一樓是做哪方面的啊,
    sl0301
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 198 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 834 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2008-04-17
    最后登錄: 2024-08-25
    查看sl0301的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-17 08:51
    我是做電氣設計的,公司用的是三菱的PLC和GOT了
    gzz6868
    學習 學習 再學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 139 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 2416 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-09-26
    最后登錄: 2024-05-27
    查看gzz6868的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-17 10:18
    最好加上.
    王大帥
    名利一張紙  富貴一場夢
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 27766 分
    在線時間: 266(小時)
    注冊時間: 2009-05-09
    最后登錄: 2024-08-09
    查看王大帥的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-17 19:37
    一個二極管可以保護整個的輸出接口多劃算呀   !  還是接上好  防止脈沖電壓對接口的傷害
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    djx1968
    努力學習
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 587 點
    下載積分: 6638 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2023-11-26
    查看djx1968的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-06-17 20:15
    其實不管是晶體管還是繼電器觸點,增加反向二極管都可以增加PLC輸出使用壽命,我們公司日本的設備都是這樣加的,國內倒是加的比較少
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wsandlqj
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 369 個
    工控威望: 3130 點
    下載積分: 23068 分
    在線時間: 245(小時)
    注冊時間: 2007-07-11
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wsandlqj的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-06-17 20:21
    感性負載最好接上
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    時間的味道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 218 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 941 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2008-04-07
    最后登錄: 2016-11-30
    查看時間的味道的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-06-17 20:23
    呵呵!今晚去看看!日本的設備有沒有裝!
    lh3060012
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lh3060012的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-06-20 21:49
    搞電氣設計的是不是什么都要知道
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70337 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-09
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-06-25 22:32
    我認為還是看負載而定,世界沒有絕對的事情,很多人就直接接電磁閥方式.
    tybin1984
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tybin1984的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-06-26 15:34
    要加上的,因為二極管反接起到一個反向電壓削峰作用,可以較快的泄放能量!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go