三洋BPW——V452/252GHE柜機(jī)系列故障代碼
E1、E2、E3:室內(nèi)機(jī)主控電腦板與操作面板間通信故障
E4、E5:SCE 室外部分異常
E6、E7:SCE 室內(nèi)部分異常
F1、F2:室內(nèi)熱敏電阻故障:室內(nèi)熱交換器溫度E1或E2無(wú)法監(jiān)測(cè)
F4——F6:室外熱敏電阻故障
F7:室外熱交換器溫度C2無(wú)法監(jiān)測(cè)
F8:室外空氣溫度無(wú)法監(jiān)測(cè)
H1:壓縮機(jī)電機(jī)超負(fù)荷
H2:壓縮機(jī)電機(jī)卡死
H3:壓縮機(jī)過(guò)流監(jiān)測(cè)電路異常
P1:室內(nèi)風(fēng)扇保護(hù)器動(dòng)作
P2:室外風(fēng)扇或壓縮機(jī)熱保護(hù)器動(dòng)作
P3:壓縮機(jī)過(guò)熱
P4:高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)作
P5:相序錯(cuò)
春蘭50、70變頻空調(diào)故障代碼
E0 通訊故障
E1 室外傳感器開(kāi)短路
E2 壓縮機(jī)保護(hù)器保護(hù)
E3 過(guò)電流
E4 功率模塊保護(hù)
E5 室外管溫過(guò)高
E6 壓縮機(jī)排氣溫度過(guò)高
E7 電壓過(guò)高
E8 室內(nèi)傳感器開(kāi)短路
E9 室內(nèi)管溫過(guò)高
海爾變頻空調(diào)故障代碼E1----E9的原因
機(jī)型:KFR-60LW/BPF
E1.室溫傳感器故障。E2.室內(nèi)盤(pán)管傳感器故障。E3.室外環(huán)境溫度傳感器故障。
E4.室外盤(pán)管傳感器故障。E5.過(guò)電流保護(hù)。E6.壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)
E7.室外低電壓保護(hù)。E8.面板與主板通信故障。E9.室內(nèi)與室外機(jī)通信故障
型號(hào): KFR-28GW. KFR-25GW. KF-25GW. KFR-3301GW. KFR-2501GW
按下遙控器《傳感器切換》按扭開(kāi)關(guān)面板上會(huì)顯示故障代碼。
#滅 *亮
符號(hào) 高效 運(yùn)行 定時(shí) 電源 故障 內(nèi)容
1 # # # * 室溫傳感器
2 # # * # 熱交傳感器
3 # # * * 蒸發(fā)器凍結(jié)
4 # * # # 制熱過(guò)負(fù)荷
5 # * # * 通信故障
6 # * * # 瞬間停電
7 # * * * 過(guò)電流
8 * # # # 風(fēng)扇故障
美的E、F、F1、K系列分體落地式空調(diào)故障與保護(hù)顯示功能
1. 開(kāi)關(guān)顯示板顯示故障與保護(hù)顯示。
A
當(dāng)系統(tǒng)處于某種保護(hù)狀態(tài)時(shí),首先在時(shí)鐘顯示5秒故障代碼,再轉(zhuǎn)為正常顯示,測(cè)試狀態(tài)下按“轉(zhuǎn)換”鍵顯示:時(shí)鐘—T1—T2—T3—保護(hù)代碼—時(shí)鐘……,其余顯示正常,響應(yīng)正常。
B
當(dāng)系統(tǒng)處于某種故障狀態(tài)時(shí),首先在時(shí)鐘段顯示5秒故障代碼,同時(shí)顯示“檢查”上除運(yùn)行狀態(tài)顯示還顯示“檢查”,再轉(zhuǎn)為時(shí)鐘顯示(其余不變);
測(cè)試狀態(tài)下按“轉(zhuǎn)換”鍵依次顯示:“時(shí)鐘—T1—T2—T3—故障代碼—時(shí)鐘……”其余顯示正常。
故障期間不響應(yīng)除“開(kāi)/關(guān)”,“測(cè)試”,“轉(zhuǎn)換”以外的任何鍵,當(dāng)故障消除后,工作正常。
C 故障或保護(hù)消除10秒后,其故障(保護(hù))狀態(tài)清除,恢復(fù)正常顯示和運(yùn)行狀態(tài)。
D 故障保護(hù)代碼:
類型 內(nèi) 容
保護(hù) 壓縮機(jī)過(guò)載(保留) P02
保護(hù) 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過(guò)低(制冷) P03
保護(hù) 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過(guò)高(制熱) P04
保護(hù) 室內(nèi)出風(fēng)口溫度過(guò)高(制熱) P05
故障 溫度傳感器開(kāi)路、短路故障 E01
故障 壓縮機(jī)過(guò)流(保留) E02
故障 壓縮機(jī)欠流(第一次上電檢)(保留) E03
故障 室外機(jī)保護(hù) E04
注:故障期間發(fā)光條(指示燈)以2Hz頻率閃,而保護(hù)期間LED顯示正常。
待機(jī)顯示
⑴. 在沒(méi)有空調(diào)設(shè)置運(yùn)行狀態(tài),沒(méi)運(yùn)行方式顯示,液晶只顯示待機(jī)和時(shí)鐘
⑵. 制熱模式下化霜時(shí)或防冷風(fēng)時(shí),液晶只顯示待機(jī)和時(shí)鐘。
2. 室外故障顯示LED(適用于KF(R)—100/120LW/ES(D)、R(L)F16W/ES(D))
正常運(yùn)行時(shí)LED不發(fā)光,故障時(shí)以5Hz閃爍,其代碼列表如下:
類型 內(nèi) 容 LED1 LED2 LED3 顯示
故障 相序 閃 滅 滅 E04
故障 缺相 閃 滅 滅 E04
故障 高、低壓壓力保護(hù) 閃 閃 滅 E04
故障 電流過(guò)載 滅 滅 閃 E04
故障 通訊故障
故障 T3開(kāi)路、短路故障 滅 閃 閃 E04
故障 T4開(kāi)路、短路故障 滅 閃 滅 E04
故障 冷凝器高溫保護(hù) 閃 閃 閃 E04
3. 室外電流檢測(cè)板故障顯示:
[適用于KF(R)—75LW/ES(D)、KF(R)—71QW/SY、KF(R)—70GW/SY]
LED3為電源指示燈
故 障 現(xiàn) 象 故 障 原 因
LED1 LED2 LED3
滅 滅 亮 正常
亮 滅 亮 相序接反
滅 亮 亮 過(guò)電流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 壓力保護(hù)
三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板內(nèi)嵌式
檢測(cè)燈(黃)燈亮
1次 室內(nèi)管溫異常 2次 內(nèi)機(jī)吸氣熱敏電阻不正常
3次 來(lái)自外部裝置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子開(kāi)關(guān)異常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 熱負(fù)荷超載出錯(cuò) 1.濾網(wǎng)塞 2.室內(nèi)機(jī)短路管溫電阻不正常
運(yùn)行燈(綠)閃亮2次,電源電壓為80%以下時(shí)
格力空調(diào)
E1壓機(jī)高壓E2系統(tǒng)1防凍E3壓機(jī)低壓E4壓機(jī)排氣壓機(jī)過(guò)載b1D壓機(jī)2
高壓b2系統(tǒng)防凍b3壓機(jī)低壓b4壓機(jī)排氣b5壓機(jī)過(guò)載b6冷凝器傳感器b7蒸發(fā)器傳感器EC通信故障EE存儲(chǔ)器芯片故障C2系統(tǒng)防凍C3壓機(jī)低壓C4壓機(jī)排氣C5壓機(jī)過(guò)載C6冷凝器傳感器C7蒸發(fā)器傳感器F0室內(nèi)環(huán)境傳感器F1蒸發(fā)器傳感器F2冷凝器傳感器F3室外環(huán)境傳感器F5排氣傳感器故障F6排氣傳感器F7排氣傳感F9風(fēng)機(jī)過(guò)流
三洋空調(diào)的柜機(jī)故障代碼—p系列
默認(rèn)字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt
30pt 35pt 40pt 45pt 50pt
室內(nèi)保護(hù):
P01——室內(nèi)風(fēng)機(jī)保護(hù)恒溫器
室外保護(hù):
p02——室外風(fēng)機(jī)保護(hù)恒溫器/壓機(jī)保護(hù)恒溫器/電壓異常。
p03——異常的放電溫度
p04——高壓開(kāi)關(guān)。
p05——反相或不良相位。
室內(nèi)保護(hù):
p09——面板的線路連接不當(dāng)。
三洋空調(diào)故障代碼H系列
H1--------------壓機(jī)馬達(dá)超載; H2-----------壓機(jī)馬達(dá)被鎖 定 ;H3----壓機(jī)電流檢測(cè)電路異常;
H9--------壓機(jī)接觸器保護(hù);
H10------------電壓不平衡保護(hù); H11---------CT檢測(cè)電路不正常;
H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機(jī)接觸器振動(dòng)。 H19-------壓機(jī)接觸器振動(dòng)
,過(guò)熱保
p10——浮動(dòng)開(kāi)關(guān)。
特將飛歌的故障代碼列出如下:
E1室溫探頭
E2室內(nèi)盤(pán)管
E3室外盤(pán)管
E4過(guò)冷
E5過(guò)熱
E6過(guò)壓力過(guò)電流
E7錯(cuò)相
E8缺相
E9通訊不良
部分“華高”柜機(jī)空調(diào)故障碼
下例型號(hào)故障碼相同:KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46
LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d.
TIMER TEMP
12-----------29 閃爍表示室外機(jī)組不正常
11-----------28 閃爍表示室溫傳感器故障
10-----------27 閃爍表示室內(nèi)管溫傳感器故障
7-------------24 閃爍表示 過(guò)熱保護(hù)
6------------23 閃爍表示凍結(jié)保護(hù)
4------------21 閃爍表示室外機(jī)保護(hù)
TIME為定時(shí)指示燈,TEMP為溫度提示燈。
格力空調(diào)故障代碼!
KF-60L WAK分體立柜式房間空調(diào)器故障代碼﹕
E1 1﹑冷凝器前有障礙物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外環(huán)境溫度高于43度時(shí)開(kāi)始制冷
4﹑高壓管壓力過(guò)大使高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)作
E2 1﹑室內(nèi)風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)或風(fēng)口堵住
2﹑室內(nèi)環(huán)境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒(méi)插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
LF-12WAK分體立柜式房間空調(diào)器故障代碼﹕
E1 1﹑冷凝器前有障礙物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相電源缺相
3﹑室外環(huán)境溫度高于43度時(shí)開(kāi)始制冷
4﹑工作電流過(guò)大使過(guò)護(hù)器動(dòng)作或高壓管壓力過(guò)大使高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)作
E2 1﹑室內(nèi)風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)或風(fēng)口堵住
2﹑室內(nèi)環(huán)境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒(méi)插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
海爾商用空調(diào)(KTR系列):
室內(nèi)機(jī)組
1. 室溫傳感器(TA)
電路 “OC”
2. 室內(nèi)熱交換傳感器
(TC1)電路 “93”
3. 室內(nèi)熱交換傳感器
(TC2)電路 “94”
4.室內(nèi)壓力傳感器電路 “b9”
5.電機(jī)電路(相位控制)“11”
6.排水泵,浮子開(kāi)關(guān)
系統(tǒng)電路 “0b”
7.制冷劑循環(huán)量不足判斷“9F”
8.室內(nèi)外通信電路 “95”
9.集中控制通信電路 “97”
10.集中控制地址設(shè)定 “98”
11.外部輸入顯示 “b5”
12.外部連鎖顯示 “b6”
13.室內(nèi)機(jī)組誤配線
誤連接 “9A”
14.室內(nèi)基板電路 “12”
15.系統(tǒng)冷媒不足判斷 “Ed
I/F 控制基板
1. 變頻串行信號(hào)回路,TRS
電路 “04”
2. 室外熱交傳感器(TE)
電路 “18”
3. 變頻壓機(jī)排氣溫度傳感器
(TD1)電路 “A0”
4. 定頻壓機(jī)排氣溫度傳感器
(TD2)電路 “A1”
5. 吸氣溫度傳感器(TS)
電路 “A2”
6. 高壓壓力傳感器(Pd)
電路 “AA”
7. 低壓壓力傳感器(Ps)
電路 “b4”
8.接口基板電路 “1C”
9.高壓保護(hù)動(dòng)作
(Pd)傳感器 “22”
10.變頻壓機(jī)排氣溫度
(TD1)保護(hù)動(dòng)作 “A6”
11.定頻壓機(jī)排氣溫度
(TD2)保護(hù)動(dòng)作 “bb”
12.吸氣溫度(Ts)
保護(hù)動(dòng)作 “A7”
13.低頻時(shí)變頻壓機(jī)排氣溫度
(TD1)保護(hù)動(dòng)作 “AE”
14.低壓壓力保護(hù)動(dòng)作 “bE”
15.定頻壓機(jī)用高壓
開(kāi)關(guān)電路 “E1”
16.變頻IOL電路 “E5”
17.定頻機(jī)IOL.OL電路,室外
機(jī)三相電相序異常 “E6”
18.壓力傳感器(Pd,Ps)
誤配線 “Ab”
19.室內(nèi)外通信電路 “95”
20.室內(nèi)外地址矛盾 “96”
21.MgSW1觸點(diǎn)粘連控制
顯示 “bd”
22.連接室內(nèi)機(jī)組容量過(guò)載 “89
海爾變頻空調(diào)維修故障代碼
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室內(nèi)機(jī)顯示燈 故障原因
電源 定時(shí) 運(yùn)轉(zhuǎn)
閃 滅 滅 室內(nèi)環(huán)溫傳感器
閃 亮 亮 室內(nèi)熱交傳感器
亮 亮 閃 室外除霜傳感器
閃 亮 滅 壓機(jī)排氣溫度傳感器
閃 滅 亮 室外傳感器異常
閃 滅 亮 壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)異常
閃 閃 亮 1.DC電流檢知2.過(guò)電流保護(hù)動(dòng)作3.功率模塊溫度過(guò)高保護(hù)4.功率模塊低電壓檢知
室內(nèi)機(jī)顯示燈 故障原因
電源 定時(shí) 運(yùn)轉(zhuǎn)
閃 閃 滅 過(guò)電流保護(hù)動(dòng)作AC電流檢知
閃 閃 閃 制熱時(shí),蒸發(fā)器溫度上升(68度以上),或室內(nèi)風(fēng)機(jī)風(fēng)量小
閃 滅 閃 CT斷線保護(hù)
亮 閃 亮 功率模塊異常
滅 滅 閃 通訊異常
滅 閃 滅 排氣管溫度超過(guò)120度
滅 閃 亮 電壓不足 解釋原因,讓用戶斷電10-15分鐘后重新上電開(kāi)機(jī)
滅 亮 閃 控制基板異常
滅 亮 閃 室內(nèi)機(jī)EEPROM異常
閃 亮 閃 室外機(jī)EEPROM異常
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障現(xiàn)象 故障原因
定時(shí)燈閃爍1次 功率模塊過(guò)熱、過(guò)流、短路
定時(shí)燈閃爍2次 電流傳感器感應(yīng)電流太小
定時(shí)燈閃爍4次 制熱時(shí)壓機(jī)溫度傳感器溫度超過(guò)120度保護(hù)
定時(shí)燈閃爍5次 過(guò)電流保護(hù)
定時(shí)燈閃爍6次 室外環(huán)溫傳感器故障
定時(shí)燈閃爍7次 室外熱交傳感器故障
定時(shí)燈閃爍10次 電源超、欠壓
定時(shí)燈閃爍11次 瞬時(shí)斷電保護(hù)
定時(shí)燈閃爍12次 制冷時(shí)室外熱交傳感器溫度超過(guò)70度保護(hù)
定時(shí)燈閃爍14次 單片機(jī)讀入EEPROM數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤
定時(shí)燈閃爍15次 瞬時(shí)斷電時(shí)單片機(jī)復(fù)位
故障現(xiàn)象 故障原因
電源燈閃爍1次 室內(nèi)環(huán)溫傳感器故障
電源燈閃爍2次 室內(nèi)熱交傳感器故障
電源燈閃爍4次 制熱時(shí)室內(nèi)熱交傳感器溫度超過(guò)72度保護(hù)
電源燈閃爍5次 制冷時(shí)室內(nèi)熱交傳感器溫度低于0度保護(hù)
電源燈閃爍6次 瞬時(shí)斷電時(shí)單片機(jī)復(fù)位
電源燈閃爍7次 通訊回路故障
電源燈閃爍8次 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障
電源燈閃爍9次 瞬時(shí)斷電保護(hù)
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
KFR-36GW/@(BPF)
室內(nèi)機(jī)顯示 故障原因
E1 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器
E2 室內(nèi)熱交溫度傳感器
F21 室外除霜溫度傳感器
F25 室外排氣溫度傳感器
F6 室外環(huán)境溫度傳感器
E07 通訊異常
室內(nèi)機(jī)顯示 故障原因
F24 CT斷線
F4 排氣溫度超過(guò)120℃,排氣管溫度過(guò)升保護(hù)
F22 AC電流過(guò)電流保護(hù)
F23 DC電流過(guò)電流保護(hù)
E9 制熱時(shí),蒸發(fā)器溫度上升(68℃以上),或室內(nèi)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)但風(fēng)量小
F11 壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)異常
4.KFR-60LW/BPF
故障顯示 故障原因
E1 室溫傳感器故障
E2 室內(nèi)盤(pán)管傳感器故障
E3 室外環(huán)溫傳感器故障
E4 室外盤(pán)管傳感器故障
E5 過(guò)電流保護(hù)
E6 壓機(jī)過(guò)熱保護(hù)
E7 室外低電壓保護(hù)
E8 面板與主板通訊故障
E9 室內(nèi)外通訊故障
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
故障代碼 故障原因
E1 功率模塊過(guò)熱、過(guò)流、短路
E2 電流傳感器感應(yīng)電流太小
E4 制熱時(shí)壓機(jī)溫度傳感器溫度超過(guò)120℃
E5 過(guò)電流保護(hù)
E6 室外溫度傳感器故障
E7 室外盤(pán)管傳感器故障
Ea 電源超欠壓
Ec 制冷時(shí)室外熱交傳感器溫度超過(guò)70℃保護(hù)
Ee 單片機(jī)讀入EEPROM數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤
F1 室溫傳感器故障
F2 室內(nèi)盤(pán)管傳感器故障
F4 制熱時(shí)室內(nèi)盤(pán)管傳感器超過(guò)72℃保護(hù)
F5 制冷時(shí)室內(nèi)盤(pán)管溫度傳感器低于0℃以下保護(hù)
F7 室內(nèi)主板與控制面板通訊故障
海爾定頻空調(diào)維修故障代碼
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代碼 故障原因
E1 室內(nèi)環(huán)境傳感器斷路、短路、接觸不良
E2 室內(nèi)盤(pán)管傳感器斷路、短路、接觸不良
E21 除霜溫度傳感器異常
E4 單片機(jī)讀入EEPROM數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
E8 面板和主控板間通訊故障
E14 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障
E16 里離子集塵故障
E24 CT電流互感器斷保護(hù) 電路板CT電流互感器線圈不良,更換電路板、壓縮機(jī)未啟動(dòng),壓縮機(jī)電流小,漏氣
海爾定頻柜機(jī)維修故障代碼
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代碼 故障原因
E1 室溫傳感器故障
E2 室內(nèi)盤(pán)管傳感器故障
E3 室外環(huán)溫傳感器故障
E4 室外盤(pán)管傳感器故障
E5 過(guò)電流保護(hù)
E6 管路壓力保護(hù)
E7 室外低電壓保護(hù)
E8 面板與主板通訊故障
E9 室內(nèi)外通訊故障
三菱重工—海爾柜機(jī)維修故障代碼
故障現(xiàn)象
檢測(cè)燈(黃色)故障代碼 故障原因
E1 面板與室內(nèi)主板通訊故障
閃亮1次 E6 室內(nèi)環(huán)溫傳感器故障 傳感器阻值錯(cuò)、內(nèi)板壞
閃亮2次 E7 室內(nèi)盤(pán)管傳感器故障
閃亮4次 E9、E40 室外機(jī)異常電壓低、壓力過(guò)高、高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)作
閃亮5次 E57 制冷劑不足檢測(cè)壓力
閃亮6次 E8 室外機(jī)過(guò)負(fù)荷保護(hù)制冷劑過(guò)多、短路
E28 控制面板上SW13-6設(shè)置錯(cuò)誤將SW13-6設(shè)置為關(guān)(OFF)
新科空調(diào)故障代碼
008CPU故障代碼
機(jī)型:KFR-25GW,KFR-32GW(B)
KFRd-48LW(F,B,BF)
KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW
故障燈閃故障代碼:
指示 內(nèi)容 說(shuō)明
16 不制冷 檢漏,外機(jī)是否工作
17 低壓,缺相,相序錯(cuò) 1.缺氟,充氟過(guò)多2.相位檢測(cè),電源
18 電壓過(guò)低 自動(dòng)恢復(fù)
19 T1開(kāi)路或不良
20 T2開(kāi)路或不良
21 T3開(kāi)路或不良⒈插頭松⒉信號(hào)線
注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE 009電路SH-11電路除高壓保護(hù)為21℃燈亮外,其它故障顯示同上。
010CPU故障代碼
機(jī)型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、
KFR-35GW(F、EF、B、BF)
發(fā)光管指示 ★-亮 ○-滅
L1 L2 L3 故障內(nèi)容
★ ○ ○ 制冷劑泄漏、不制冷
★ ★ ○ T1開(kāi)路或不良
★ ○ ★ T2開(kāi)路或不良
○ ★ ★ T3開(kāi)路或不良
★ ★ ★ 電壓低保護(hù)(定時(shí)燈閃)
新科VFD型柜機(jī)故障代碼說(shuō)明
VFD熒光顯示柜機(jī)系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)
故障顯示 說(shuō)明
保護(hù)1 T1管溫探頭異常
保護(hù)2 T2室溫探頭異常
保護(hù)3 T3外機(jī)探頭異常
保護(hù)4 缺氟,壓縮機(jī)熱保護(hù),T2變值
T2-T1(小于或等于4度CPU判斷缺氟)
23機(jī)故障說(shuō)明
1:故障燈閃時(shí),按應(yīng)急開(kāi)關(guān)2S,行顯示。
2:故障由綠、紅、黃燈組合顯示。
3:故障代碼(★)亮、(○)滅。
運(yùn)行燈(綠)故障燈(紅)定時(shí)燈(黃) 故障原因
★ ○ ○ T1保護(hù)
○ ○ ★ T2保護(hù)
T ★ ○ 漏氟保護(hù)
★ ○ ★ 內(nèi)風(fēng)機(jī)故障
★ ★ ○ 電流互感器故障
★ ★ ★ 無(wú)同步信號(hào)
○ ★ ★ 過(guò)電流保護(hù)
溫度傳感器;25℃--5k
變頻系列32BP、32BM
1、故障顯示方法:故障燈亮,開(kāi)關(guān)由“開(kāi)”至“關(guān)”
2、故障顯示內(nèi)容:○-閃 ☆-亮 ×-滅
定時(shí) 運(yùn)行 故障 故障內(nèi)容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
× × ○ T3故障
○ × ○ T4故障
× ○ ○ T5故障
○ ○ ○ I互感器異常 傳感器開(kāi)、短路
☆ × × 通信異常 見(jiàn)說(shuō)明(1)
× ☆ × 模塊保護(hù) 見(jiàn)說(shuō)明(2)
× × ☆ I峰值關(guān)斷 電源瞬間變化/IPM不良
☆ × ☆ I控制異常 壓機(jī)停
× ☆ ☆ T6過(guò)高保護(hù) 見(jiàn)說(shuō)明(3)
☆ ☆ ☆ 內(nèi)風(fēng)機(jī)異常
☆ ○ ○ 四通閥異常
☆ ○ ☆ AC異常 見(jiàn)說(shuō)明(4)
○ ☆ ○ 制冷劑泄漏
☆ ☆ × E2PROM故障
T4-壓機(jī)溫度探頭(25℃:57.9k ) T5-外氣溫度探頭
T6壓機(jī)排氣溫度 I-電流
說(shuō)明: (1)通信異常<檢查方法>
①零,火線接反, 左零右火
②24V通訊電源不良,連接不良
③接線不良
④絕緣不良,保險(xiǎn)絲斷,繼電器不良
⑤300V是否正常
⑥測(cè)零線與通訊線直流14V,大于14V為室外故障,小于14V為室內(nèi)故障
(2)IPM模塊保護(hù)<檢查方法>
① 檢查十芯線插頭,接觸等
② 控制板 15V,+5V電源是否正常
③ IPM模塊壞,與散熱片接觸不良
④ 壓機(jī)壞
⑤ 室外風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)
⑥ 室外散熱,通風(fēng)不良
(3)壓機(jī)排氣溫度過(guò)高<檢查方法>
① 吸氣壓力過(guò)低,少氟
② 毛細(xì)管堵
③ 壓機(jī)溫度探頭不良
④ 制冷時(shí)室外風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)
⑤ 高效時(shí)加氟至10A(32BP)
(4)AC輸入電壓異常<檢查方法>
① 過(guò)電壓,低電壓保護(hù)動(dòng)作
② 將外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K電阻(32BP)
(5)定頻加氟
將小開(kāi)關(guān)由演示上電,上電后撥到“演示”→“關(guān)”→“開(kāi)”,遙控器發(fā)送制冷指令.
27BM,32BPA系列
故障顯示(同A系列)
室內(nèi)顯示
運(yùn)行 定時(shí) 故障 故障內(nèi)容 故障原因
○ × × T1故障
× ○ × T2故障
☆ ☆ ☆ 內(nèi)風(fēng)機(jī)異常 風(fēng)機(jī)不良/驅(qū)動(dòng)
○ ☆ × 機(jī)型故障
○ ○ × 室外傳感器 查外機(jī)板顯示
× × ☆ 風(fēng)機(jī)電源同步故障 過(guò)零檢測(cè)異常
× × ○ T4故障
○ × ○ T3故障
× ○ ○ T5故障
☆ × × 通信異常 見(jiàn)說(shuō)明(1)
× ☆ × 模塊保護(hù) 見(jiàn)說(shuō)明(2)
☆ ○ ☆ AC異常 見(jiàn)說(shuō)明(4)
○ ○ ☆ 壓機(jī)驅(qū)動(dòng)異常 啟動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)異常
T4-壓機(jī)溫度探頭 T5-外氣溫度探頭
50BM系列
故障代碼 故障內(nèi)容 故障原因
01 T1故障
02 T2故障
04 室內(nèi)通訊故障 室內(nèi)基板不良AC220、DC280V接線錯(cuò)誤
05 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 風(fēng)機(jī)不良/驅(qū)動(dòng)
10 過(guò)電流保護(hù) 壓機(jī)
11 IPM模塊保護(hù) IPM不良、基板不良、見(jiàn)說(shuō)明(2)
12 AC異常 見(jiàn)說(shuō)明(4)
13 E2ROM故障 E2ROM,接觸不良
14 T4故障
15 T3故障
16 T5故障
17 壓機(jī)排氣溫度過(guò)高 見(jiàn)說(shuō)明(3)
18 I互感器異常 互感器異常、220V接線錯(cuò)誤
19 I互感器異常 IPM不良、220V接線錯(cuò)誤
20 室外通訊故障 室外通訊不良
23 少氟故障
24 四通閥故障
VFD型柜機(jī)故障說(shuō)明
KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)
KFRd-50LWH(F) KFRd-60LW(X、F)
故障 內(nèi)容
保護(hù)1 T1開(kāi)路
保護(hù)2 T2開(kāi)路
保護(hù)3 T3開(kāi)路
保護(hù)4 缺氟、壓機(jī)熱保護(hù)、T2變值
T2-T1≦4℃判斷缺氟
熒光屏無(wú)顯示故障:
首先測(cè)量電路上VD103是否短路,R103上燒壞,更換R103,300~390
測(cè)量VD103是否有直流電壓﹣26V,如果有檢查電路板是否短路
新科變頻空調(diào)器故障燈含義
(。薄。¢W.滅.滅. 內(nèi)環(huán)溫傳感器異! 。ā。病。纾W.滅 內(nèi)管溫傳感器異常 。ā。场。纾疁纾W 壓縮機(jī)溫度傳感器異常 。ā。础。¢W.滅.閃 室外熱交換器溫度傳感器異常 。ā。怠。纾W.閃 室外環(huán)境溫度傳感器異常 。ā。丁。¢W.閃.閃 互感線圈異! 。ā。贰。×粒疁纾疁纭 ⊥ㄐ女惓,電源不能加到外機(jī)或外板 。ā。浮。纾粒疁纭 ∧K保護(hù) 。ā。埂。纾疁纾痢 ‰娏鞣逯店P(guān)斷 。ā。保埃×粒疁纾痢 ‰娏骺刂飘惓! 。ā。保保纾粒痢 嚎s機(jī)排氣溫度過(guò)高 (。保玻×粒粒痢 ∈彝怙L(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)異常 。ā。保常×粒W.閃 四通閥切換異常 。ā。保矗×粒W.亮 輸入電壓異! 。ā。保担¢W.亮.閃 制冷劑泄漏 。ā。保叮纾疁纾疁纭 ≌9ぷ鳌 。ā。保罚×粒粒W 待機(jī)方式 。ā。保福¢W.亮.亮 電壓互感器故障
新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空調(diào)器故障指示燈含義
(1)故障燈閃,16℃燈常亮,其余燈(電源燈除外)都不亮,為制冷劑泄漏(和不制冷故障有關(guān)) (2)故障燈閃,17℃燈常亮為管道壓力升高. (3)故障燈閃,18℃燈常亮為低電壓保護(hù). (4)故障燈閃,19℃燈常亮為室內(nèi)環(huán)溫開(kāi)路. 。ǎ担┕收蠠糸W,20℃燈常亮為室內(nèi)管溫開(kāi)路 。ǎ叮┕收蠠糸W,21℃燈常亮為室外環(huán)溫開(kāi)路
美的變頻空調(diào)故障代碼匯總表
一、變頻分體機(jī)
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室內(nèi)機(jī)故障指示
1.1室內(nèi)機(jī)故障顯示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室內(nèi)機(jī)故障指示
化霜燈 定時(shí)燈 自動(dòng)燈 運(yùn)行燈 LED 狀態(tài)
× × ○ ☆ 模塊保護(hù)
○ × × ☆ 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
× ○ × ☆ 室外溫度傳感器開(kāi)路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制熱 室外溫度過(guò)低、室外溫度過(guò)高
× ○ ○ ☆ 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)
○ ○ × ☆ 電流保護(hù)
○ ○ ○ ☆ 室內(nèi)房間溫度、蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
○ × ☆ ☆ 室內(nèi)蒸發(fā)器高溫保護(hù)或低溫保護(hù)
× ○ ☆ ☆ 抽濕模式室內(nèi)溫度過(guò)低保護(hù)
○ ○ ☆ ☆ 風(fēng)機(jī)速度失控
☆ × ○ ☆ 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
☆ ○ × ☆ 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)
☆ ○ ☆ ☆ 機(jī)型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)通信保護(hù)
○----亮 ×----熄 ☆----閃
1.2 室外主控板LED顯示
L4 運(yùn)行/待機(jī)指示燈:
運(yùn)行----長(zhǎng)亮 待機(jī)----閃爍
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3 L2 L1 故障說(shuō)明
① ② ③ (LED指示燈從左到右)
× × × 正常運(yùn)行
○ ○ ○ 正常待機(jī)
× × ○ 電流保護(hù)
× ☆ ☆ 環(huán)境溫度傳感器故障
☆ × ☆ 盤(pán)管溫度傳感器故障
○ ☆ ○ 室外電壓太高或太低
× ○ × IPM模塊保護(hù)
× ○ ○ 壓機(jī)頂部溫度保護(hù)
○ × × 二分鐘通信故障保護(hù)
× ☆ × 預(yù)熱
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY變頻分體機(jī)
2.1 室內(nèi)機(jī)故障顯示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室內(nèi)機(jī)故障指示室內(nèi)機(jī)故障指示
化霜燈 定時(shí)燈 自動(dòng)燈(或換氣燈)注1 運(yùn)行燈 LED 狀態(tài)
× × ○ ☆ 模塊保護(hù)
○ × × ☆ 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
× ○ × ☆ 室外溫度傳感器開(kāi)路或短路
× ○ ○ ☆ 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)
○ ○ ○ ☆ 室內(nèi)房間溫度、蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
○ ○ ☆ ☆ 風(fēng)機(jī)速度失控
☆ × ○ ☆ 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
☆ ○ × ☆ 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)
× × ☆ ☆ EEPROM參數(shù)錯(cuò)誤指示
☆ ○ ☆ ☆ 機(jī)型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)通信保護(hù)
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
注1:對(duì)KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY為自動(dòng)燈;對(duì)KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY為自動(dòng)換氣及連續(xù)換氣燈;
2.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運(yùn)行/待機(jī)/指示燈:
運(yùn)行:長(zhǎng)亮 待機(jī):0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V變頻分體機(jī)
3.1 室內(nèi)機(jī)故障顯示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室內(nèi)機(jī)故障指示
顯示內(nèi)容 故障或保護(hù)
E0 EEPROM參數(shù)錯(cuò)誤
E1 室內(nèi)外機(jī)通信故障
E2 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
E3 風(fēng)機(jī)速度失控
E4 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)
E5 室外溫度傳感器故障
E6 室內(nèi)溫度傳感器故障
P0 模塊保護(hù)
P1 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)
P2 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
3.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運(yùn)行/待機(jī)/指示燈:
運(yùn)行:長(zhǎng)亮 待機(jī):0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室內(nèi)機(jī)故障指示
化霜燈 定時(shí)燈 干燥防霉燈 強(qiáng)勁燈 LED狀態(tài)
☆ X X X EEPROM參數(shù)錯(cuò)誤
☆ O O O 模塊保護(hù)
☆ O X X 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
☆ X X O 室外溫度傳感器開(kāi)路或短路
☆ X O O 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)
☆ X O X 室內(nèi)溫度傳感器開(kāi)路或短路
☆ O X O 風(fēng)機(jī)速度失控
☆ O O X 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
☆ ☆ ☆ ☆ 室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)通信保護(hù)
備注:
O———常亮 ☆———2HZ閃爍 X———常滅
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流變頻分體機(jī)
4.1 室內(nèi)機(jī)故障顯示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室內(nèi)機(jī)故障指示
顯示內(nèi)容 故障或保護(hù)
E0 EEPROM參數(shù)錯(cuò)誤
E1 室內(nèi)外機(jī)通信故障
E2 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
E3 風(fēng)機(jī)速度失控
E4 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)
E5 室外溫度傳感器故障
E6 室內(nèi)溫度傳感器故障
E7 室外風(fēng)機(jī)失速故障(對(duì)V型全直流變頻)
P0 模塊保護(hù)
P1 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)
P2 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
P3 室外溫度過(guò)低保護(hù)(預(yù)留)
P4 壓縮機(jī)位置檢測(cè)故障
4.2 室外主控板LED顯示
室外有4個(gè)LED燈,分別為電源燈(LED1)、狀態(tài)燈(LED2、LED3、LED4)
室外機(jī)LED顯示功能:
LED1 電源燈 上電后長(zhǎng)亮
LED4 LED3 LED2 故障說(shuō)明
綠 黃 紅 (LED指示燈從左到右)
X X X 正常運(yùn)行
○ ○ ○ 正常待機(jī)
○ X X 電流保護(hù)
☆ X X 排氣溫度傳感器故障
☆ ☆ X 環(huán)境溫度傳感器故障
☆ X ☆ 冷凝器溫度傳感器故障
○ ☆ ○ 電壓保護(hù)
X ○ X IPM模塊保護(hù)
○ ○ X 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
X X ○ 2分鐘通信故障保護(hù)
☆ ☆ ○ 壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)保護(hù)
☆ X ○ 室外直流風(fēng)機(jī)失速保護(hù)
備 注: ○——常亮 ☆——閃爍 X——常滅
閃爍頻率為2Hz/s
二、變頻柜機(jī)
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY變頻柜機(jī)
1.1 室內(nèi)機(jī)LCD顯示
保護(hù)信息代碼(可恢復(fù)的保護(hù))
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內(nèi)機(jī)故障指示
代碼 內(nèi)容
P01 室內(nèi)板與室外板2分鐘通信不上保護(hù)
P02 IPM 模塊保護(hù)
P03 高低電壓保護(hù)
P04 室內(nèi)溫度傳感器開(kāi)路或短路(房間、溫度)
P05 室外溫度傳感器開(kāi)路或短路(冷凝器、環(huán)境、排氣溫度)
P06 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度保護(hù)關(guān)壓縮機(jī)(高溫或低溫)
P07 室外冷凝器高溫保護(hù)關(guān)壓縮機(jī)
P08 抽濕模式室內(nèi)溫度過(guò)低關(guān)壓縮機(jī)
P09 室外排氣溫度過(guò)高關(guān)壓縮機(jī)
P10 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
P11 化霜或防冷風(fēng)
P12 室內(nèi)風(fēng)機(jī)溫度過(guò)熱
P13 室內(nèi)板與開(kāi)關(guān)板3分鐘通信不上
1.2 室內(nèi)主控板LED顯示
室內(nèi)機(jī)設(shè)置5個(gè)LED,其中LED0為工作指示燈,正常時(shí)LED0亮,異常時(shí)LED0以5HZ 的頻率閃爍
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內(nèi)主控板故障指示
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 狀態(tài)
× × × ○ ☆ 模塊保護(hù)
× × ○ × ☆ 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
× ○ × × ☆ 室內(nèi)房間溫度、蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
○ × × × ☆ 室外溫度傳感器開(kāi)路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制熱 室外溫度過(guò)低、室外溫度過(guò)高
× ○ × ○ ☆ 排氣溫度過(guò)高
× ○ ○ × ☆ 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)
○ × ○ × ☆ 電流保護(hù)
○ ○ × × ☆ 室內(nèi)蒸發(fā)器高、低溫度保護(hù)
× ○ ○ ○ ☆ 機(jī)型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽濕模式室內(nèi)溫度過(guò)低保護(hù)
○ ○ × ○ ☆ 室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)通信保護(hù)
○ ○ ○ × ☆ 室內(nèi)機(jī)和開(kāi)關(guān)板通信保護(hù)
○ ○ ○ ○ ☆ 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)
× × × × ○ 正常狀態(tài)(頻率值為零)
○ ○ × × ○ 正常狀態(tài)(頻率值不為零)
○----亮 ×----熄 ☆----閃
1.3 室外主控板LED顯示
L4 運(yùn)行/待機(jī)/指示燈:
運(yùn)行----長(zhǎng)亮 待機(jī)----0.5HZ閃爍
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內(nèi)主控板故障指示
L3 L2 L1 故障說(shuō)明
① ② ③ (LED指示燈從左到右)
× × × 正常運(yùn)行
○ ○ ○ 正常待機(jī)
× × ○ 電流保護(hù)
× ☆ ☆ 環(huán)境溫度傳感器故障
☆ × ☆ 盤(pán)管溫度傳感器故障
○ ☆ ○ 室外電壓太高或太低
× ○ × IPM模塊保護(hù)
× ○ ○ 壓機(jī)頂部溫度保護(hù)
○ × × 二分鐘通信故障保護(hù)
× ☆ × 預(yù)熱
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
2、KFR-50LW/F2BPY變頻柜機(jī)
2.1 室內(nèi)機(jī)故障顯示
KFR-50LW/F2BPY室內(nèi)機(jī)故障指示
LED指示故障 運(yùn)行燈 定時(shí)燈 預(yù)熱化霜燈
電流保護(hù) × ☆ ☆
壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù) ☆ × ☆
室外機(jī)傳感器故障 × × ☆
室內(nèi)機(jī)溫度傳感器故障 × ☆ ×
模塊保護(hù) ☆ × ×
電壓保護(hù) ○ ☆ ☆
室內(nèi)外機(jī)型不匹配 ☆ ☆ ×
室內(nèi)外機(jī)通訊保護(hù) ☆ ☆ ☆
○——常亮 ☆——閃爍 ×——常滅
2.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運(yùn)行/待機(jī)/指示燈:
運(yùn)行:長(zhǎng)亮 待機(jī):0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY變頻柜機(jī)
3.1 室內(nèi)機(jī)故障顯示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室內(nèi)機(jī)故障指示
保護(hù) 內(nèi) 容 故障 內(nèi) 容
P1 室內(nèi)外2分鐘通信保護(hù) E1 室內(nèi)溫度傳感器故障
P2 模塊保護(hù) E2 預(yù)留
P3 高低電壓保護(hù) E3 預(yù)留
P4 室內(nèi)蒸發(fā)器高溫或低溫保護(hù) E4 室外溫度傳感器故障
P5 室外冷凝器高溫保護(hù) E5 室內(nèi)板與顯示板3分鐘通信故障
P6 預(yù)留 E6 預(yù)留
P7 室外排氣溫度過(guò)高保護(hù) E7 預(yù)留
P8 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù) E8 靜電除塵故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
3.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運(yùn)行/待機(jī)/指示燈:
運(yùn)行:長(zhǎng)亮 待機(jī):0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R變頻柜機(jī)
4.1 室內(nèi)機(jī)故障顯示
當(dāng)空調(diào)出現(xiàn)故障時(shí),溫度顯示區(qū)自動(dòng)顯示故障保護(hù)代碼5秒鐘,然后隱去,恢復(fù)顯示設(shè)定溫度。
按“試運(yùn)行”鍵,可進(jìn)入檢查狀態(tài),再按“▲”或“▼”鍵,可察看T1(室內(nèi)溫度)、T2(室內(nèi)管溫)、T3(室外管溫)、T4(室外溫度)、故障代碼。
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室內(nèi)機(jī)故障指示
保護(hù) 內(nèi) 容 故障 內(nèi) 容
P1 室內(nèi)外2分鐘通信保護(hù) E1 室內(nèi)溫度傳感器故障
P2 模塊保護(hù) E2 預(yù)留
P3 高低電壓保護(hù) E3 預(yù)留
P4 預(yù)留 E4 室外溫度傳感器故障
P5 預(yù)留 E5 預(yù)留
P6 等離子故障 E6 預(yù)留
P7 預(yù)留 E7 預(yù)留
P8 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù) E8 預(yù)留
P9 化霜或防冷風(fēng) E9 EEPROM故障
4.2 室外主控板LED顯示
室外只有L4 運(yùn)行/待機(jī)/指示燈:
運(yùn)行:長(zhǎng)亮 待機(jī):0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
一.柜機(jī)
1.適用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保護(hù)代碼 表示內(nèi)容
定時(shí)燈以5Hz閃爍 T1室溫傳感器檢測(cè)口異常
運(yùn)行燈以5Hz閃爍 T2蒸發(fā)器傳感器檢測(cè)口異常
化霜燈以5Hz閃爍 T3冷凝器傳感器檢測(cè)口異常
運(yùn)行、定時(shí)、化霜燈同時(shí)以5Hz閃爍 室外機(jī)保護(hù)
注1:當(dāng)室外機(jī)保護(hù)和溫度傳感器檢測(cè)口異常同時(shí)發(fā)生時(shí),優(yōu)先指示室外機(jī)保護(hù)故障。
注2:強(qiáng)制制冷期間發(fā)生室外機(jī)保護(hù),故障清除后恢復(fù)到強(qiáng)制制冷狀態(tài)
2)適用于E系列柜機(jī)
保護(hù)代碼 表示內(nèi)容 故障代碼 表示內(nèi)容
P 02 壓縮機(jī)過(guò)載(保留) E 01 溫度傳感器開(kāi)路,短路故障
P 03 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過(guò)低(制冷) E 02 壓縮機(jī)過(guò)流(保留)
P 04 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過(guò)高(制熱) E 03 壓縮機(jī)欠流(第一次上電檢)(保留)
P 05 室內(nèi)出風(fēng)口溫度過(guò)高(制熱) E 04 室外機(jī)保護(hù)
E 05 溫度傳感器開(kāi)路,短路故障
注:故障期間LED以2Hz頻率閃,而保護(hù)期間LED顯示正常.
3) 適用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜機(jī)
保護(hù)代碼 表示內(nèi)容 故障代碼 表示內(nèi)容
P3 高低電壓保護(hù)(變頻機(jī)用) E1 T1傳感器故障
P4 室內(nèi)蒸發(fā)器保護(hù)關(guān)壓縮機(jī)(高溫或低溫) E2 T2傳感器故障
P5 室外冷凝器高溫保護(hù)關(guān)壓縮機(jī) E3 T3傳感器故障
P7 室外排氣溫度過(guò)高關(guān)壓縮機(jī)(變頻機(jī)用) E4 T5傳感器故障(變頻機(jī)用)
P8 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)(變頻機(jī)用) E5 網(wǎng)絡(luò)通信故障
P9 化霜保護(hù)或防冷風(fēng)關(guān)風(fēng)機(jī) E6 室外機(jī)故障 E7 加濕器故障
E8 靜電除塵故障
E9 自動(dòng)門故障
PAU 進(jìn)風(fēng)格柵保護(hù)
二.分體機(jī)
1)適用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作燈 定時(shí)燈 LED 狀態(tài)
☆ X 風(fēng)機(jī)速度失控 (SPABF) 5Hz
☆ O 室內(nèi)溫度和蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路(PREVP)5Hz
X ☆ 四次電流保護(hù)
O ☆ 上電時(shí)讀EEPROM參數(shù)出錯(cuò)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
2)適用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
運(yùn)行燈 定時(shí)燈 故障類型
☆ X 風(fēng)機(jī)速度失控
☆ O 室內(nèi)溫度和蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
X ☆ 四次電流保護(hù)
☆ ☆ 上電時(shí)讀EEPROM參數(shù)出錯(cuò)或過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
3) 適用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
故障代碼 表示內(nèi)容
E1 上電時(shí)讀EEPROM參數(shù)出錯(cuò)
E2 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
E3 風(fēng)機(jī)速度失控
E4 四次電流保護(hù)
E5 室內(nèi)房間溫度傳感器開(kāi)路或短路
E6 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
4)適用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作燈 定時(shí)燈 化霜燈 LED 狀態(tài)
☆ X ☆ 四次電流保護(hù)
☆ X X 風(fēng)機(jī)速度失控
☆ ☆ ☆ 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
☆ ☆ O 主芯片和計(jì)算機(jī)通信不上
X X ☆ 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
X ☆ X 室內(nèi)房間溫度傳感器開(kāi)路或短路
☆ ☆ X 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)(FUSED)
O O O 上電時(shí)讀EEPROM參數(shù)出錯(cuò)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
(MC68HC908JL3統(tǒng)一芯片方案)
工作燈 定時(shí)燈 化霜燈 LED 狀態(tài)
☆ X ☆ 四次電流保護(hù)
☆ X X 風(fēng)機(jī)速度失控
☆ ☆ ☆ 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
X X ☆ 室溫或管溫傳感器開(kāi)路或短路
5) 適用于20Z、22Z戰(zhàn)斗機(jī)(S8M7217統(tǒng)一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
運(yùn)行燈 定時(shí)燈 故障類型
☆ X 風(fēng)機(jī)速度失控
☆ O 室內(nèi)溫度和蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
X ☆ 四次電流保護(hù)
O ☆ 上電時(shí)讀EEPROM參數(shù)出錯(cuò)
☆ ☆ 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
美的全健康Q1型掛機(jī)故障代碼
顯示內(nèi)容故障類型
E1上電時(shí)讀EEPROM參數(shù)出錯(cuò)
E2過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
E3風(fēng)機(jī)速度失控
E4四次電流保護(hù)
E5室內(nèi)房間溫度傳感器開(kāi)路或短路
E6室內(nèi)蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路
美的B(C)型分體落地機(jī)故障顯示代碼
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
開(kāi)關(guān)板上的故障類型顯示(開(kāi)關(guān)板上LED1快閃),保護(hù)恢復(fù)后工作正常
故 障 類 型顯示代碼
室外機(jī)故障01
電源過(guò)欠壓02
制冷時(shí)室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過(guò)低03
制熱時(shí)室內(nèi)蒸發(fā)器溫度過(guò)高04
室內(nèi)出風(fēng)口溫度過(guò)高05
室內(nèi)主控板與顯示板不能通信06
室內(nèi)機(jī)電路故障07
室外機(jī)故障時(shí),室外LED3快閃,室外故障類型顯示燈(LED4,5,6)指示故障內(nèi)容:
LED6LED5LED4保護(hù)類型
過(guò)流保護(hù) ON室外保護(hù)
欠流保護(hù) ON 室外保護(hù)
管路過(guò)壓ON 室外保護(hù)
管路欠壓 ONON室外保護(hù)
電壓過(guò)壓ON ON電壓過(guò)壓
電壓欠壓ONON 電壓欠壓
相序錯(cuò)誤ONONON室外保護(hù)
缺A相 ☆室外保護(hù)
缺B相 ☆ 室外保護(hù)
缺C相☆ 室外保護(hù)
其它 室外保護(hù)
美的A型落地空調(diào)器故障指示
LF-8W(單相、三相) RF-8W(單相、三相) LF-12W RF-12W
室外故障檢測(cè)故障指示燈表示的故障類型:
亮 燈 情 況指 示 的 內(nèi) 容
LED1亮電壓過(guò)高
LED2亮電壓過(guò)低
LED3亮管路壓力過(guò)高,壓縮機(jī)過(guò)流或過(guò)熱
LED4亮管路壓力過(guò)低
LED1和LED2亮室外機(jī)溫度檢測(cè)大于80度
LED1和LED3亮室外機(jī)溫度檢測(cè)小于-40度
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代碼
保護(hù)代碼內(nèi) 容故障代碼內(nèi) 容
P1室內(nèi)外2分鐘通信保護(hù)E1室內(nèi)溫度傳感器故障
P2模塊保護(hù)E2預(yù)留
P3高低電壓保護(hù)E3預(yù)留
P4室內(nèi)蒸發(fā)器溫度高溫或低溫保護(hù)E4室外溫度傳感器故障
P5室外冷凝器高溫保護(hù)關(guān)壓縮機(jī)E5室內(nèi)板與顯示板3分鐘通信故障
P6預(yù)留E6預(yù)留
P7室外排氣溫度過(guò)高保護(hù)E7預(yù)留
P8壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)E8靜電除塵故障
P9化霜E9EEPROM故障
美的50FBPY、50BPY變頻柜機(jī)代碼
開(kāi)關(guān)板顯示代碼(其中故障為不可恢復(fù)的保護(hù))
代碼內(nèi) 容
E01一個(gè)小時(shí)四次模塊保護(hù)
E02(暫無(wú))
E03一個(gè)小時(shí)三次排氣溫度保護(hù)
P01室內(nèi)板與室外板2分鐘通訊不上保護(hù)
P02IPM模塊保護(hù)
P03高低電壓保護(hù)
P04室內(nèi)溫度傳感器開(kāi)路或短路(房間、溫度)
P05室外溫度傳感器開(kāi)路或短路(高溫或低溫)
P06室內(nèi)蒸發(fā)器溫度保護(hù)關(guān)壓縮機(jī)(高溫或低溫)
P07室外冷凝器高溫保護(hù)關(guān)壓縮機(jī)
P08抽濕模式室內(nèi)溫度過(guò)低關(guān)壓縮機(jī)
P09室外排氣溫度過(guò)高關(guān)壓縮機(jī)
P10壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)
P11化霜或防冷風(fēng)
P12室內(nèi)風(fēng)機(jī)溫度過(guò)熱
P13室內(nèi)板與開(kāi)關(guān)板2分鐘通訊不上
室內(nèi)機(jī)故障顯示功能(其中LED0為工作指示燈,正常時(shí)LED0亮,異常時(shí)LED0以5HZ的頻率閃爍)
KFR--40GW/BPY-R
顯示內(nèi)容 故障或保護(hù)定義
E0 參數(shù)錯(cuò)誤 E1 室內(nèi)外機(jī)通信故障 E2 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò)
E3 風(fēng)機(jī)速度失控 E4 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù) E5 室外溫度傳感器故障
E6 室內(nèi)溫度傳感器故障 P0 模塊保護(hù) P1 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)
P2 壓縮機(jī)頂部溫度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
運(yùn)行時(shí)LED的顯示㈠、正常
1、 工作燈
正常開(kāi)機(jī)時(shí) (工作燈)LED4 亮 正常關(guān)機(jī)時(shí) (工作燈)LED4 滅
2、 化霜燈
化霜或防冷風(fēng)功能有效時(shí) (化霜燈)LED1 亮 化霜或防冷風(fēng)功能無(wú)效時(shí) (化霜燈)LED1 滅
3、 定時(shí)燈
定時(shí)功能有效時(shí) (定時(shí)燈)LED2 亮 定時(shí)功能無(wú)效時(shí) (定時(shí)燈)LED2 滅
4、 換氣燈
連續(xù)換氣運(yùn)行時(shí) (連續(xù)換氣燈)LED3、LED5 亮
連續(xù)換氣停止時(shí) (連續(xù)換氣燈)LED3、LED5 滅
自動(dòng)換氣運(yùn)行時(shí) (自動(dòng)換氣燈)LED6、LED7 亮
自動(dòng)換氣停止時(shí) (自動(dòng)換氣燈)LED6、LED7 滅
㈡ 室內(nèi)機(jī)故障顯示功能
LED4 工作燈 LED2 化霜燈 LED1 定時(shí)燈 LED3、LED5 連續(xù)換氣燈
LED2化霜 LED1定時(shí) LED3、5、6、7連續(xù)、自動(dòng)換氣 LED4工作 LED 狀態(tài)
X X O ☆ 模塊保護(hù)(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)(PRCOM)
X O X ☆ 室外溫度傳感器開(kāi)路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)(PRVAC)
O O O ☆ 室內(nèi)房間溫度、蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 風(fēng)機(jī)速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò) (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM參數(shù)錯(cuò)誤指示
☆ O X ☆ 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 機(jī)型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)通信保護(hù)(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
(三)、室外機(jī) 故 障 自 我 診 斷 顯 示
只設(shè)L4故障指示燈:
L4 運(yùn)行/待機(jī)指示燈 運(yùn)行:長(zhǎng)亮 待機(jī):0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
16.2對(duì)于KFR-26(32)GW/I1BPY,室內(nèi)設(shè)置4個(gè)LED。分別為工作燈 (LED1)、化霜燈 (LED5)、定時(shí)燈(LED6)、自動(dòng)燈(LED3)。
㈠、正常運(yùn)行時(shí)LED的顯示
1、 工作燈
正常開(kāi)機(jī)時(shí) (工作燈)LED1 亮 正常關(guān)機(jī)時(shí) (工作燈)LED1 滅
2、 化霜燈
化霜或防冷風(fēng)功能有效時(shí) (化霜燈)LED5 亮 化霜或防冷風(fēng)功能無(wú)效時(shí) (化霜燈)LED5 滅
3、 定時(shí)燈
定時(shí)功能有效時(shí) (定時(shí)燈)LED6 亮 定時(shí)功能無(wú)效時(shí) (定時(shí)燈)LED6 滅
4、 自動(dòng)燈
自動(dòng)功能有效時(shí) (自動(dòng)燈)LED3 亮 自動(dòng)功能無(wú)效時(shí) (自動(dòng)燈)LED3 滅
(二):室內(nèi)機(jī)故障顯示功能
LED4 工作燈 LED2 化霜燈 LED1 定時(shí)燈 LED3、LED5 連續(xù)換氣燈
LED2化霜 LED1定時(shí) LED3自動(dòng) LED4工作 LED 狀態(tài)
X X O ☆ 模塊保護(hù)(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)(PRCOM)
X O X ☆ 室外溫度傳感器開(kāi)路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù)(PRVAC)
O O O ☆ 室內(nèi)房間溫度、蒸發(fā)器溫度傳感器開(kāi)路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 風(fēng)機(jī)速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 過(guò)零檢測(cè)出錯(cuò) (ACBAD)
☆ O X ☆ 溫度保險(xiǎn)絲斷保護(hù)(FUSED)
X X ☆ ☆ EEPROM參數(shù)錯(cuò)誤指示
☆ O ☆ ☆ 機(jī)型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)通信保護(hù)(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (閃)
(三)、室外機(jī) 故 障 自 我 診 斷 顯 示
只設(shè)L4故障指示燈:
L4 運(yùn)行/待機(jī)指示燈 運(yùn)行:長(zhǎng)亮 待機(jī):0.5HZ閃爍 故障:1HZ閃爍
機(jī)型的系統(tǒng)參數(shù):
1、工作頻率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室內(nèi)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:
高風(fēng)檔的轉(zhuǎn)速參數(shù) SPEEDH 。 中風(fēng)檔的轉(zhuǎn)速參數(shù) SPEEDM 。
低風(fēng)檔的轉(zhuǎn)速參數(shù) SPEEDL 。 微風(fēng)檔的轉(zhuǎn)速參數(shù) SPEEDS 。
3、欠壓、過(guò)壓保護(hù)
值準(zhǔn)入電壓 V1 準(zhǔn)出電壓 限頻F1電壓 V2《電壓
美的空調(diào)天朗星觸摸屏系列柜機(jī)(M系列)故障代碼
天朗星觸摸屏系列柜機(jī)(M系列)
保護(hù)代碼 內(nèi) 容 故障代碼 內(nèi) 容
P3 高低電壓保護(hù)(變頻機(jī)用) E1 T1傳感器故障
P4 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度保護(hù)關(guān)壓縮機(jī)(高溫或低溫) E2 T2傳感器故障
P5 室外冷凝器高溫保護(hù)關(guān)壓縮機(jī) E3 T3傳感器故障
P7 室外排氣溫度過(guò)高關(guān)壓縮機(jī)(變頻機(jī)用) E4 T4傳感器故障(變頻機(jī)用)
P8 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù)(變頻機(jī)用) E5 室內(nèi)板與顯示板3分鐘通信不上
P9 化霜保護(hù)或防冷風(fēng)關(guān)風(fēng)機(jī) E6 室外保護(hù)
E7 加濕器故障
E8 靜電除塵故障
E9 EEPROM出錯(cuò)
室外保護(hù):LED3為電源指示燈
LED顯示 內(nèi) 容
LED1 LED2 LED3
滅 滅 亮 正常
亮 滅 亮 相序接反
滅 亮 亮 過(guò)電流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 壓力保護(hù)
三星空調(diào)故障代碼
顯示 原 因 對(duì) 策
E1 室內(nèi)感溫包短路 室內(nèi)感溫包開(kāi)路PCB部件的開(kāi)路/短路檢測(cè)、更換感溫包
E2 門電機(jī)缺陷 門傳感器缺陷、連接線接觸不良、裝配不良、更換門電機(jī)、更換傳感器、更換連接線、排除結(jié)構(gòu)干涉
E4 格柵電機(jī)缺陷 限位開(kāi)關(guān)缺陷、連接線接觸不良、裝配不良更換格柵電機(jī)、更換限位開(kāi)關(guān)、更換連接線、排除結(jié)構(gòu)干涉
E5 室內(nèi)管溫包開(kāi)路 室內(nèi)管溫包短路PCB部件的開(kāi)路/短路檢測(cè)、更換管溫包
E6 化霜管溫包開(kāi)路 化霜管溫包短路PCB部件的開(kāi)路/短路檢測(cè)、更換化霜管溫包
E7 電加熱器溫度傳感器開(kāi)路 電加熱器溫度傳感器短路PCB檢測(cè)、更換溫度傳感器
E0 電加熱器超高溫 室內(nèi)電機(jī)堵轉(zhuǎn)、室內(nèi)電機(jī)損壞檢測(cè)高溫傳感器、消除室內(nèi)電機(jī)堵轉(zhuǎn)的因素、更換室內(nèi)電機(jī)