qqjz
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 188 點
下載積分: 730 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2017-10-08
查看qqjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-07 11:35
如題,就是為了走線方便,我想把斷路器的負端進線,從正端出線,請問這樣接可以嗎?謝謝了!(8.7)

本人發了這個帖子已有13天了,其實當日就把問題解決了,謝謝各位的提醒與指點,同時我也上很多網站查了些資料,結果我還是多繞了幾十公分導線,從進線端引進的!同時我見后面有幾位仁兄在時時關注這個問題,真的我很謝謝你們,不只是技術上的問題,還有習慣養成的教導,這對我這種剛踏進電氣行業的小牛犢來說是個很好的提醒!我把最近搜集整理的資料《短路線接線》分享了與大家共勉,前幾天實在太忙了,沒來得及分享!希望大家以后有問題繼續踴躍討論!
[ 此帖被qqjz在2009-08-20 17:11重新編輯 ]
附件: 斷路器接線.rar (6 K) 下載次數:117
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 9492(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 11:48
可以,無任何問題。

不過你需要對斷路器上做明顯標記,這樣反常規的動作不做明顯標記會有安全隱患。

以上答案來自于富士電機。
qinshengyue
是我,別開槍?/div>
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-07 12:44
可以,上進線和下進線我都見過,采取上進線的要多一些,
像西門子的斷路器我就親眼見過是下進線的,查了一下資料,有這種用法!
點這個網址看看,對你會有幫助
http://www.gyjdwx.com/xing/baojian/200904/6945.shtml
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(fjqz00) 熱心助人,加分表揚
    damoguyan
    早起的鳥兒有蟲吃
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 586 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-01-15
    查看damoguyan的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-07 12:44
    我認為不可以,斷路器的設計就是上進下出,合上時需用力,斷開容易。
    反著接的話,不附合使用習慣。
    qinshengyue
    是我,別開槍?/div>
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-07 12:46
    補充一點搜索的資料如下:

    傳統的斷路器設計總是以連著靜觸頭的接線端作為電源端,在動、靜觸點之間有滅弧系統間的隔離及電源端之間的相間隔弧措施均在設計中充分考慮,當斷路器的動、靜觸點及連接部分,因絕緣及隔離已有措施,只要滅弧系統正常熄弧,斷路器也就能正常開斷。 但采用下進線的斷路器在短路分斷時,動、靜觸點斷開后,各相動觸點連接部位均為帶電體,在一段較長區域內,如軸間脫扣區有空隙,極限分斷時產生的電弧因電動力及滅弧室緣故,大部分在滅弧系統中熄滅,但總有小部分的帶電游離氣體與鄰相帶電體相遇,就可能產生相間短路,破壞了斷路器正常斷開。DW15系列中殼架電流1600A及以上的規格,由于相間間距比殼架電流630A的斷路器大,并采用隔離和絕緣手段,因此,雖然同為DW15系列,卻能同時滿足上進線和下進線要求。HSW1和DW45系列結構上,將每相用塑殼結構隔離成獨立小室,因此所用規格都能上進線和下進線。 4.小結 目前國內應用較多的HSW1、CM1、DZ20、和H、TO、TG各個系列塑殼斷路器都只能上進線,而不能下進線,若一定要下進線,就要使產品的結構有異,下降幅度也應不同。因此,用戶應當按下進線的極限分斷能力試驗報告,才可判斷下降幅度。如果斷路器垂直倒裝,斷路器原負載端在上面,并作為電源端,斷路器遠電源端在下面,作為負載端,其工作條件比垂直正裝下進行時更嚴酷,因此在極限短路分斷，除因與正裝下進線安裝形式而引起相間短路外,還因滅弧在下方分斷時產生熱氣流方向是向上的,對電弧進入弧室也稍有不利。 斷路器橫向安裝上進線時,極限斷路分斷時,電弧主要是由于電動力驅動進入滅弧柵片滅弧,即使是觸點斷開時產生的熱氣六向上時,其上方仍然是滅弧室的金屬柵片,只不過是滅弧室也處于橫放位置,短路器橫向安裝上進線時對起其性能影響不大,當然,斷路器橫向安裝也是不能下進線的。 如果是漏電斷路器更不能將上進線和下進線接反,因?yàn)殡娮邮铰╇姅嗦菲鞯拿摽劬圈只有在得到動作信號的時候瞬時帶電,當漏電斷路器斷開分?jǐn)嚯娐泛蠹纯虜嚯。如界限相反,造成漏電斷路器?dòng)作后,電壓依然加在脫扣器線圈上,就會燒毀線圈整個漏電斷路器喪失了漏電保護功能。
    qinshengyue
    是我,別開槍?/div>
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-07 12:49
    引用
    引用第4樓damoguyan于2009-08-07 12:44發表的  :
    我認為不可以,斷路器的設計就是上進下出,合上時需用力,斷開容易。
    反著接的話,不附合使用習慣。

    不是你認為不可以,就不可以!
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70337 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-09
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-07 13:53
    可以反裝接入電源(就是所謂的下進上出),有時考慮走線的問題.特別是電源進線處.使用該方法的不少了.
    yuzhenjin7
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 391 點
    下載積分: 603 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2008-10-21
    最后登錄: 2013-05-19
    查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-07 14:01
    我覺得是不可以的,因為你要考慮現場工人的操作習慣,如果有什么 問題出現的話,很緊張的時候,就有可能出現問題。
    qwe123zxclk
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 502 點
    下載積分: 1759 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2008-11-06
    最后登錄: 2024-06-27
    查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-07 17:03
    引用
    引用第7樓wwcwwc于2009-08-07 13:53發表的  :
    可以反裝接入電源(就是所謂的下進上出),有時考慮走線的問題.特別是電源進線處.使用該方法的不少了.
    高鋒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看高鋒的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-07 18:04
    做事,特別是做電氣設計的要絕對按照規程和電工工藝去做,這不是方便不方便,這是一個電氣工程師的素養問題,做個好的電氣工程師要對你的產品負責,對用戶負責,甚至可以說不懂PLC沒人笑話你,但你連最基本的電工工藝都不懂那就太不尊重這個職業了,樓主三思。
    arpawpelf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 2313 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2023-03-08
    查看arpawpelf的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-07 18:08
    引用
    引用第3樓qinshengyue于2009-08-07 12:44發表的  :
    可以,上進線和下進線我都見過,采取上進線的要多一些,
    像西門子的斷路器我就親眼見過是下進線的,查了一下資料,有這種用法!
    點這個網址看看,對你會有幫助
    http://www.gyjdwx.com/xing/baojian/200904/6945.shtml

    不提倡這個,我們做工控的應杜絕這種方法。比如:動力柜中,電源進線現進隔離開關,后斷路器。不過有很多不正規的電力柜中,為了安裝方便現進斷路器,后進隔離開關到母排。只所以習慣變自然,見怪不怪了。
    qinshengyue
    是我,別開槍?/div>
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-07 18:15
    引用
    引用第10樓高鋒于2009-08-07 18:04發表的  :
    做事,特別是做電氣設計的要絕對按照規程和電工工藝去做,這不是方便不方便,這是一個電氣工程師的素養問題,做個好的電氣工程師要對你的產品負責,對用戶負責,甚至可以說不懂PLC沒人笑話你,但你連最基本的電工工藝都不懂那就太不尊重這個職業了,樓主三思。

    最基本的電工工藝里規定了不允許下進線?
    真是笑話!
    發表言論之前最好搞清自己言論的正確性,這根本扯不上什么一個電氣工程師的素養問題,關鍵是你是否在坐井觀天!