24樓  發表于: 2009-08-26 11:17
我覺得一般的用戶直接在PLC程序中串聯上急停就可以了。
特殊的用戶也可以考慮急?刂茝電的通斷,最好的辦法就是用安全繼電器加安全PLC了,不過這樣更麻煩,成本高很多哦
個人建議
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-08-26 11:30
我覺得還是要根據,實際情況而定.軟硬結合
1,在有些機械上,需要進行數據保持或保存的,.
如用編碼器+變頻器+PLC進行位置控制的場所,如你直接?刂苹芈返碾,機械因慣性還在走,會直接造成數據丟失,在啟動時,會增大誤差.