各位大俠,我經常發現控制箱面板上的指示燈,沒有工作的狀況下也是亮著,還有就是交流接觸器吸合或者斷開的時候,其他指示燈也會閃一下,有些是一直亮著,很多客戶都會向我們質疑,我想請教下各位這是什么原因呢???又該采取什么措施就可以解決掉這類現象呢???
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-24 16:43
你是不是用了隔離變壓器?
如果是將隔離變壓器輸出段其中一極接地并在指示燈零線那里也接地
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    yangjunhua
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yangjunhua的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-24 19:36
    干擾!
    檢查接地是否良好....
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-24 20:00
    看不懂樓主說的是什么問題,指示燈該亮還是不該亮取決于控制要求
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2622 個
    工控威望: 2047 點
    下載積分: 6766 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-26
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-24 20:34
    干擾。感應電。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-25 07:31
    引用
    引用第5樓雪花飄飄于2009-08-24 20:34發表的  :
    干擾。感應電。

    我認為也是這種原因,我說的現象是不該亮的指示燈亮了。。。干擾和感應電應該如何消除呢?這類現象消除的辦法是什么呢?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-26
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-25 08:06
    引用
    引用第6樓yefengchen于2009-08-25 07:31發表的  :

    我認為也是這種原因,我說的現象是不該亮的指示燈亮了。。。干擾和感應電應該如何消除呢?這類現象消除的辦法是什么呢?

    感應電的消除方法就是做好接地和隔離。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    yxoht
    努力就行
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 1685 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2009-03-31
    最后登錄: 2023-05-21
    查看yxoht的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-25 09:35
    要可靠接地,三相要盡量做到平衡
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 東凌
    zhangshichao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangshichao的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-25 10:20
    感應電的消除方法就是做好接地和隔離。。。同意這種說法,現在經常會遇到這樣的情況,做不好隔離和接地會很麻煩的。
    有些問題你怎么查也無法找到突破點,最終回回到這個方面來,也許會柳暗花明哦
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-25 15:33
    引用
    引用第9樓zhangshichao于2009-08-25 10:20發表的  :
    感應電的消除方法就是做好接地和隔離。。。同意這種說法,現在經常會遇到這樣的情況,做不好隔離和接地會很麻煩的。
    有些問題你怎么查也無法找到突破點,最終回回到這個方面來,也許會柳暗花明哦

    那請教下各位大蝦,你們都是怎么做好隔離和接地的呢???需要采取什么樣的方法或者元件呢????謝謝!~
    arpawpelf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 2313 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2023-03-08
    查看arpawpelf的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-25 17:24
    用隔離變壓器,輸出端都要分開,不要共用一根另線。用屏蔽線,設備要有良好的接地,接地線要接地樁直接相連,不要同其他設備串起來。建議多了解接地這方面資料。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hyundai天梭
    忙里偷閑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 463 點
    下載積分: 7091 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2008-11-07
    最后登錄: 2024-12-14
    查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-25 17:51
    不該亮的指示燈也亮,我覺得線路也有問題,不過如果能保證你的地線一直是接好的話,你這線路也可以說沒多大的問題,建議檢查線路及地線