liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-10-15
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 14:28
我在現場調試時!我的IO.5端子的指示燈只要變頻器一開啟后一直是亮著的,關掉變頻器指示燈不亮。監控時I0.5沒動作。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 15:10
如果你這個I0.5點沒有用,那不用理會它,如果要使用,那只能檢查布線(指的是干擾問題)或者用中繼轉換一下.看是否確認是干擾.或者重新編排你的COM.把變頻回路與它分開試試.
xxiaomi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxiaomi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-25 20:48
I0.5接了什么輸入?你可以斷開輸入信號,懸空或給個24V看看狀態表值會不會變?如果不會變,則說明這個點壞了。yumiqing@126.com
lpz800
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpz800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-26 09:48
又是感應電??
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-10-15
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-26 09:53
是接防火閥常開點的。防火閥上面沒接消防24V信號,所以就個常開點。我把常開點短接后,I0.5能動作的。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-10-15
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-26 09:57
吧I0.5PLC上面接線拆了。指示燈就不亮了
中繼器
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 160 點
下載積分: 474 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2022-07-18
查看中繼器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-28 19:38
干擾啊,用屏蔽線
kevinji
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kevinji的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-09-04 23:34
肯定有干擾信號
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-09-05 12:00
回4;5樓主:幾乎可能肯定是干擾問題。因為PLC輸入電氣隔離是光藕(mA級)微弱的感應型號都能觸發LED燈,你的現象是還完全沒有觸發它的輸入,只是沒有達到觸發值而已。重新布線試試;蛘哂弥欣^轉換一下。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-10-15
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-09-15 07:56
謝謝各位高人指點迷經