kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。 在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。 注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。 我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。 是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補? 請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。 |
---|---|
|
liguoguang
級別: *
![]() |
無功表可以反轉,接線一般不會錯, 檢查一下電容的保險 和電容有漏油,鼓肚,雜音,交流接觸器的觸點,功率因素補償器 參數設定對不 .罰款的原因與月平均功率因素 超出標準 一般在0.95左右農用在0.85以上 不要等于1 看負荷多時,補償器會自動補償電容,和定時退出,循環投入 |
---|---|
|
xyd926
級別: 略有小成
![]() |
可能會是互感器的接線錯誤吧《S1與S2接反表也會反轉》 |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
回一樓: 安裝工藝也太差了吧。 計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收! |
---|---|
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
![]() |
看布線的情況,就很難說了!沒準是接錯線了! ![]() |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
確實如此。。。我這邊的無功補償控制柜的配置和布局,供電所的還是跟我學的。。。。但人家掌權。。。。 你的電容投入的越多,無功表反轉的越慢。證明是電流互感器接反了。 你可以驗證一下:退出無功補償控制器,開電焊機,電機等電感性功率因數低的負載,無功表應該正轉的。如果反轉,就是互感器線接反了。。。 但不論無功表是往哪個方向轉,都是雙向計數的。。。 所以,功率因數地,罰款是必然的。。。。 |
|
---|---|---|
|
pingwuhui83
級別: 略有小成
![]() |
學習了,我們以前也被罰過,還有一次被罰供電局的說是補的太多了,不過是因為功率自動補償器壞了, |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
問題補充:從儀表盤上的功率因數自動補償器表來看,是顯示的0.93,應該沒有問題,可是無功表還是反轉。另外,我還要說明一點的是有一臺110KW的電機,他的空載電流只有40安,負荷電流是120A,經常在空載和負荷之間轉換,另一臺電機 55KW,空載電流只有21安,負荷電流是80A。這會不會有影響呢? |
---|---|
|