• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-29 09:12
小第做了這樣一個烘干設備,其中用一個變頻器控制電機帶動傳送皮帶,變頻器是放在電箱里的,在變頻器上設置好運行頻率,啟動設備即可運行.
現在客戶要求在變頻器上設置了運行頻率后,在電箱面板上能看到電機運行的速度,即顯示多少mm/min。我想在面板上裝個文本顯示器,搞個PLC與文本顯示器通訊(目前設備是沒有PLC的),在電機軸上裝個小鐵片,用個接近開關去感應此小鐵片,接近開關輸出接至PLC,計數每分鐘馬達轉了多少圈,從而算出馬達每分鐘走了多少mm。
    小第覺得這樣做,需要增加的東西好象有點多,需要的成本也大。
想請教大家,有沒有更好的方法去實現?望各位指點!感謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:53重新編輯 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-29 09:22
現在有些文本顯示可以直接和變頻通訊啊
如果只是為了顯示一個速度而加個PLC也太浪費了吧!
想節約點就直接加個米表接到變頻上就搞定了!
那么麻煩干嘛!
好好學習,天天向上!
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-29 09:34
肯定要增加不少的東西,要不怎么實現你說的功能呢。付出總有回報哦
我覺像你這樣的要求推薦一種方法: FX1S+F930GOT
供參考
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-29 09:38
十分贊同樓上的觀點.我以前做轉速模擬指示就是用數顯表頭,大約30多元人民幣/個左右..用變頻器的0-10V輸出做信號驅動,就是那種表電源是5V的,需要加一個電源.
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-29 09:42
變頻器本身能顯示轉速,用一根面板延長線,把面板裝在電箱上就可以了。不但能看到轉速,還能對變頻器操作。
[ 此帖被liuxianhua在2009-08-29 09:50重新編輯 ]
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-29 09:44
引用
引用第1樓hehaiwaer于2009-08-29 09:22發表的  :
現在有些文本顯示可以直接和變頻通訊啊
如果只是為了顯示一個速度而加個PLC也太浪費了吧!
想節約點就直接加個米表接到變頻上就搞定了!
那么麻煩干嘛!

我就是覺定實現這簡單的功能,增加個PLC是成本大了點,但是又想不出更好的方法。
請問米表是個什么東西?價格大概多少?米表跟變頻器是怎樣接線的?請指點一二。謝謝
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-29 09:49
引用
引用第4樓liuxianhua于2009-08-29 09:42發表的  :
變頻器本身能顯示轉速,用一根面板延長線,把面板裝在電箱上就可以了。不但能看到轉速,還能對變頻器操作。

我用的變頻器是面板不可分拆的。顯示轉速,知道每分鐘跑多少轉,但還要轉換成線速度,才有mm/min吧?
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:54重新編輯 ]
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-29 09:55
引用
引用第3樓wwcwwc于2009-08-29 09:38發表的  :
十分贊同樓上的觀點.我以前做轉速模擬指示就是用數顯表頭,大約30多元人民幣/個左右..用變頻器的0-10V輸出做信號驅動,就是那種表電源是5V的,需要加一個電源.

能否說一下這種數顯表頭是什么品牌跟型號?感激不盡!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-29 10:05
用OMRON 的K3GN可以嗎?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-08-29 10:10
可以加一個變頻的外設面板。
正常變頻器還能顯示當前運轉數據的。參數里可能會有類似“機械齒輪比”之類的參數,改這個參數就能顯示當前的運行速度了。
如果裝轉速表也是可以的。宇電的儀表能實現。詳細可以咨詢宇電的廠家。
官方網站:http://www.yudian.com/
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-08-29 15:19
請問,用變頻器接轉速表來實現時,還要不要用到接近開關來采樣每轉多少脈沖信號?
冬雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 342 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-04-05
最后登錄: 2024-08-10
查看冬雨的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-08-29 17:03
圖片:
這么簡單的事情干嘛要做得如此復雜?用一塊0-10VDC或4-20mA的數顯表不就可以了,市場上到處都有得買,便宜的幾十塊一個.給你一個奧托尼克思的多功能面板表型號:MT4W-DV-4N,價格200多一點.變頻器輸出0-10V接至表就可以了,表的供電電源是220V的.顯示值的比例大小可以在表或者變頻器參數里設定.   當然也可以用你說的,脈沖表加接近開關做,成本要高一倍左右.有很多專用這種測速的脈沖表買的,開孔一般都是90*45mm
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wxh0734) 熱心助人,加分表揚
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go