順裕木業
開心果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 247 點
下載積分: 8368 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2018-04-26
查看順裕木業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-29 15:22
590P的參數快速設置:
通電后按M鍵直到出現DIAGNOSTS(診斷)后按向上的鍵,找到CONFIGURE DRIVE(配置調速器),按M鍵進入菜單,找到CONFIGURE ENABLE(組態有效),按M鍵進入菜單,將DISBALE(不允許)改成ENABLE(允許),此時面板燈閃爍,按E鍵退出;按向下的鍵,找到NOM MOTOR VOLTS(電樞電壓),按M鍵進入菜單,輸入額定電樞電壓,按E鍵退出;按向下的鍵找到ARMATURE CURRENT(電樞電流),按M鍵進入菜單,輸入額定電樞電流,按E鍵退出;按向下的鍵找到FIELD CURRENT(勵磁電流),按M鍵進入菜單,輸入額定勵磁電流,按E鍵退出;找到FLD.CTRL MODE(勵磁控制方式),按M鍵進入菜單,把VOLTAGE CONTROL(電壓控制)改成CURRENT CONTROL(電流控制),按E鍵退出;按向下的鍵找到SPEED FBK SELECT(速度反饋選擇),按M進入菜單,按向上或向下鍵選擇ARM VOLTS(電樞電壓反饋)、ANALOG TACH(測速反饋)或ENCODER(編碼反饋),選擇反饋方式是根據所選的配件板及實際電機使用的反饋方式,然后按E退出;按向上鍵找到CONFIGURE ENABLE(組態有效),按M鍵進入,把ENABLE(允許)改成DISABLE(不允許),此時面板不再閃爍。按E一直退到底。
參數保存:按M鍵直到出現DIAGNOSTS(診斷)后,按向上的鍵找到PARAMETER SAVE,按M進入,然后按向上的鍵,參數自動保存。按E鍵一直退到底。
*自動調節步驟(此過程一定不能少):手動去掉電機的勵磁,為電機做一次自動調節,夾緊電機的軸,然后在CURRENT LOOP(電流環)中,找到AUTOTUNE菜單,將OFF改為ON,然后在10秒內啟動調速器,調速器的RUN燈將閃爍,在這個過程中請不要給停止,完成自動調節后調速器會自動釋放接觸器線圈,然后保存參數。接好電機的勵磁,啟動調速器。
調試注意事項:調試過程中要注意電源不能有短路或缺相,調速器的控制端子為直流低壓,一定要注意不能讓高壓進入,設好參數啟動后,測量勵磁電壓是否正確,然后再升降速。在升速的過程中注冊觀測電機的勵磁電壓和電樞電壓是否正常。
調速器參數復位:按住面板上面的上下鍵,然后送上控制電源,參數會自動復位。
590C直流調速器參數快速設置說明
開機后按M鍵出現DIAGNOSTIS后按向下鍵找到SET UP PARAMETERS(設定參數),按M鍵進入菜單,按向下鍵找到FIELD CONTROL(勵磁控制),按M鍵進入,找到FLD.CTRL MODE(勵磁控制方式),按M鍵進入菜單,把VOLTAGE CONTROL(電壓控制)改成CURRENT CONTROL(電流控制),按兩次E鍵退出;按向下鍵找到SPEED LOOP(速度環),按M鍵進入,按向下鍵找到SPEED FBK SELECT(速度反饋選擇),按M鍵進入菜單,按向上或向下鍵選擇ARM VOLTS(電樞電壓反饋)、ANALOG TACH(測速反饋)或ENCODER(編碼反饋),選擇反饋方式是根據所選的配件板及實際電機使用的反饋方式;按E鍵退出。
在升速過程中注意觀測電機的勵磁電壓和電樞電壓是否正常。
590C面板電樞電流,勵磁電流,電樞電壓設定
在面板上有六個小電位器,從左到右依次為:第一個為電樞電流百位,第二個為電樞電流十位,第三個為電樞電流個位,第四個為勵磁電流十位,第五個為勵磁電流個位,第六個為勵磁電流小數點位。
電樞電壓設定表
VA Swich 開關 Armature Volts Va(Volts)(電樞電壓Va(伏))
150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dfjych
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 403 點
下載積分: 13585 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2021-06-25
最后登錄: 2024-08-30
查看dfjych的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-22 21:53
己收藏謝謝!