先前備份的S7-400的程序 現在打開組態(tài)時出現以下對話 one or more objects of a type cannot be represented unable to load serer's7hprxysdll'for S7H-STEUVERTETER-CT objects
make sure that the require optional pakage are installed
編譯時出現以下對話框 the system data could not be recreated becaus the configuration is inconsistend 下載到新的CPU 后 CPU STOP 燈常亮
好像是組態(tài)不一致 但是程序是從原來的cpu上載的 已運行幾年了 我把 IF 964-DP interface module 從組態(tài)中刪掉后 編譯正常 下載后 CPU RUN 燈亮 正常 但是和原來比少了一個DP 系統(tǒng)啊