hbjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 525 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-24
查看hbjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-12 08:39
描述:?jiǎn)栴}
圖片:
程序在仿真中運行沒有問題,可是在CPU中計數器C100不能清零,還有為什么仿真中 SFTL 一下跳兩個,從Y001到了Y0003。
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 08:43
樓主你的這種情況我經常遇到,不過我用的是西門子S7-200
hbjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 525 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-24
查看hbjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-12 09:02
這是什么問題造成的,關鍵運行什么樣的程序,計數器都不能清零
qinshengyue
是我,別開槍?/div>
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-12 09:33
我覺得樓主的SFTL后應加P,構成脈沖執行型,就不會一下子從 Y0到Y(jié)3了。
另外你這個M501是掉電保持型的輔助線圈,用在這里不合適。
再將C100換成C0 瞧瞧
我此時沒編程軟件,沒辦法幫樓主試試。

我要更正一下自己上述的說法,在SFTL后加P這一點非?隙!
"另外你這個M501是掉電保持型的輔助線圈,用在這里不合適。再將C100換成C0 瞧瞧"這句不對!
我回去在自己的軟件上仿真了下,和這個M501或 C100沒啥關系,仿真很好,從模擬運行開始起,C100計到了20的時候復位,重新開始從0計,與此同時Y0得電,以后每隔20下移一位.
至于樓主在實體PLC中不能實現,實在是不明白,得請高手解答!
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-12 18:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hbjy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 525 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-09-24
    查看hbjy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-12 09:43
    改成向樓上所說的那樣,在仿真中沒問題,可下裝到PLC中,PLC運行計數器就不能復位
    qinshengyue
    是我,別開槍?/div>
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-12 09:52
    你是不是說在PLC中運行時,監控,沒有看到計數器計到21的時候,有一個復位的過程是這樣嗎?
    還一直在計數?
    tom541100
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 491 個
    工控威望: 535 點
    下載積分: 15291 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2007-09-02
    最后登錄: 2024-01-08
    查看tom541100的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-12 10:09
    問下---你的C100記數是99999,怎么還有個“45”,45是什么啊?
    hbjy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 525 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-09-24
    查看hbjy的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-12 10:16
    PLC運行時,在監控中看到如圖,計數器超過20 ,M501也為ON,可是計數器RST 沒有復位,計數器繼續累加
    hbjy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 525 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-09-24
    查看hbjy的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-12 10:19
    圖片:
    新改的,和以前一樣
    qinshengyue
    是我,別開槍?/div>
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-12 10:19
    6樓的朋友,很抱歉你上述的分析我不能贊成
    9999是設定指,45是當前值,這一點應該不成問題啊
    hbjy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 525 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-09-24
    查看hbjy的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-12 11:03
    搞不明白了,幾個程序在仿真中運行的正常,可是裝入PLC中,總是計數器不能復位,或有的指令不執行,是PLC的問題吧
    zxc6688
    工業自動化是我們的目標
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 385 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 3994 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2007-09-11
    最后登錄: 2024-01-05
    查看zxc6688的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-12 19:07
    可能是M8012 的原因,
    仿真時用固定的200MS周期
    你可以用M8000代替M8012寫到PLC里試試

    用你的程序
    我這里用FX2N,仿真和實物全部通過,測試正常
    [ 此帖被zxc6688在2009-09-13 08:00重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • http://zxc6688.ys168.com/