sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-17 20:52
我的三菱MR-J2S-350B伺服器顯示數字32,沒有輸出,人機顯示伺服異常,是什么原因呢。本設備在搬遷當中伺服器的電機線和編碼器連接線受到拉扯,懷疑連接電纜中有線被拉扯斷,請高手認證指教一下。本人剛接觸伺服。
zero0627
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zero0627的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-20 09:18
快把那個電機拆開啊,檢查啊
laiyong1986
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看laiyong1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-20 12:13
32是過流,你可以考慮三線是否短路,是否正確接地~~
還有可能是放大器故障,把U V W三線拆下來,在接通電源,看是否還報警AL。32~~