森林木
級別: *
|
請問各位大俠:我有個程序需要輸出點Y14 Y20 Y21 三個點同時輸出,可以使用PLC傳送指令MOV K49 K2Y14嗎? |
---|---|
|
huxupin
級別: 家園?
|
同時輸出你為什么要用MOV指令呢?同時輸出可以用觸點來驅動啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
stillcxm
級別: *
|
可以的,只是沒有必要,用OUT不好嗎,雙方便監視 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
luxp
級別: 探索解密
|
用OUT指令就可以了,不必使用MOV指令。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
馮10242757
級別: *
|
直擊OUT Y14 Y20 Y21就行了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
可以是可以,只是你寫的不合適,你寫的意思是把K49轉為二進制,在K14后的一個字節輸出了,而不是Y14,Y20,Y21.樓上好多同事已經說了應該怎樣處理,其實同時輸出你外掛繼電器也未嘗不可啊. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
森林木
級別: *
|
因我整套程序是用傳送指令編寫,比較簡單,且步數較少,只是遇到輸出點分配不是很好,現在明白了。謝謝樓上各位指點。 |
---|---|
|