1.電壓交流380V.電機功率:22kw.星角啟動:  選擇50A主接觸器與角接觸器..32A星接觸器..熱繼23--32A.
2.電壓交流380V.電機功率:55kw.星角啟動:  選擇80A主接觸器與角接觸器..65A星接觸器..熱繼48--65A.
3.電壓交流380V.電機功率:90kw.星角啟動:  選擇150A主接觸器與角接觸器..115A星接觸器..熱繼95-120A.(聲明:以上熱繼全部接在主接觸器下.接在主回路上電流是不一樣的)
需要真正的電氣高手來指點一下..這樣的搭配是否準確..
trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 191 點
下載積分: 540 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-10-24
查看trdbl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-16 12:36
怎么就沒有一個人提點意見呀?難道沒有人知道嗎?
fanzeyang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 96 點
下載積分: 553 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-05-30
查看fanzeyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-23 18:27
22KW    65A  50A
55KW  115A  150A
90KW   225A  185A
熱繼電器與互感器配套用
trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 191 點
下載積分: 540 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-10-24
查看trdbl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-25 22:49
星三角啟動沒有這么大的選型..負載長期運行.不頻繁啟動
cjdcjd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cjdcjd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-28 21:46
我是來學習的 各位師傅
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-17
查看zgf889的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-28 22:18
這個問題在好多網站上都有發表過的,沒有意思了
trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 191 點
下載積分: 540 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-10-24
查看trdbl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-30 11:50
好多網站是有很多這樣的提問.....但都是亂七八糟的...選型大的離譜...選大誰不會.,做設計的既要考慮安全又要考慮成本...沒有一個確切的數據..實在是很難做到這點.希望大家關注這個帖子..發表自己的看法.
4樓的回答...我起初也有懷疑..但后來經過我的實踐發現..完全正確..我實測了啟動電流和運行電流..當然是在帶負荷情況下.但我在實踐中還是加大了一個級別.90的選的是150A....不過是泵負載..如果是風機可能還要加大..風機的啟動電流很大..