232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-12-22
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-23 18:51
本人作過一個項目,PLC輸出信號控制一個中間繼電器,再通過中間繼電器控制大電流(10A-35A),由于中間繼電器動作頻繁,所以經常會燒壞,中間繼電器燒壞以后有時會燒壞PLC的輸出點。

請教:在這種情況下,如何給PLC的輸出點做保護措施?


補充:
     1、客戶指定要用中間繼電器(不能換成固態),所以想搞個措施保護PLC的輸出點。
     2、中間繼電器燒壞并不是因為質量問題,而是因為動作頻繁(30次每分鐘)并帶大電流。
  3、現在要解決的問題是中間繼電器燒壞的情況,如何保護PLC的輸出點。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新編輯 ]
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-23 20:33
繼電器燒壞應該不會影響PLC觸點吧   除非是短路了  中間繼電器我們用得很多啊  也沒碰到過燒壞觸點的  不行把中間繼電器換了吧  松下、OMRON的挺好的  又便宜
hx5566
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 113 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2012-07-24
查看hx5566的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-23 21:28
我建義用固態繼電器
李鵬飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李鵬飛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-23 22:11
好好學學
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-23 23:15
用固態繼電器吧,以前我們公司出去的機器就是經常燒中間繼電器觸點,換了個固態繼電器,好久都沒燒過!不過固態繼電器質量一定要過硬,
飛刀,又見飛刀
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-24 07:56
用固態繼電器吧,對!
如果是非常頻繁的就用用固態繼電器,也叫SSR。
看好型號規格選~。別搞錯了。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-24 11:26
引用
引用第4樓anddylihua于2009-11-23 23:15發表的  :
用固態繼電器吧,以前我們公司出去的機器就是經常燒中間繼電器觸點,換了個固態繼電器,好久都沒燒過!不過固態繼電器質量一定要過硬,


看你的負載是什么形勢的,如果是感性的,就不要用SSR了,會燒負載的。
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-24 11:51
換IDEC(和泉)的或者施耐德的中間繼電器試試。
不行就加保護試試。
當驅動感性負載時應在負載兩端接入吸收保護電路。當驅動直流回路的感性負載(如繼電器線圈)時,用戶電路需并聯續流二極管(需注意二極管極性);若驅動交流回路的感性負載時,用戶電路需并聯RC浪涌吸收電路,以保護PLC的輸出觸點。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-24 13:03
根據頻繁動作的特點、負載性質,選擇繼電器(接觸器)。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會