引用引用第1樓uthman于2009-12-14 20:08發(fā)表的 :星三角要外部電氣互鎖加機械互鎖.程序一周期也就0.01-0.1秒,所以程序裡互鎖效果不理想而且有可能互鎖,後果…….
引用引用第5樓wanghuhong于2009-12-15 21:09發(fā)表的 :這個非常正確,外部互鎖遠比你的程序重要。因為PLC里有的是中繼和時間繼電器,不在乎你多用幾個周期。如果接觸器短路,那就死翹翹了。