小弟有事請教:三菱擴展模塊FX2N-48ET與主機不能通信為何主PLC無任何報警顯示,CPU運行燈正常,擴展有輸入但無輸出,后用FX2N-48ER試代用設備能正常運行,ET與ER代換有影響嗎?謝謝
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 325 點
下載積分: 336 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-07-06
查看空手道的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 18:47
沒影響  
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-28 19:03
晶體管與繼電器能一樣嗎?
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-28 22:28
和ET與ER沒什么關系的
可能是質量問題
三菱
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83577 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-24
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-29 09:35
沒有區別嗎?不可能吧?繼電器和晶體管輸出
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-29 18:56
肯定有注意事項了,ER是交直流兩用,ET只能用于直流,而且驅動負載的容量有限