nihaohao
級別: 略有小成
|
我們現在有40臺帶通訊功能的溫度控制儀表,想與三菱Q系列的PLC進行通訊,主要是采集溫度儀表上顯示的數據到觸摸屏上進行顯示,不參與溫度控制的,我想用RS-485通訊方式進行通訊,比如說:我除了準備三菱PLC通訊模塊外,我怎么編程采集數據能,請問有高手幫忙解答一下這個方案怎么解決,可以編一個儀表的采集小例子更好,我問了好幾個人都不會,請用過的朋友幫解決一下,謝謝!! |
---|---|
|
zhifanxie
級別: *
|
我曾經用fx2n的PLC做過一個類似的東東,首先知道儀表的通訊的協議和格式,用RS指令(串行數據傳輸)來向各個下位的儀表傳輸指令,通過回答來知道所需要的數據,手冊上有詳細的編程例子。我沒有看過Q系列的PLC的資料,不知道是否有此功能,也不知道儀表是什么型號也不難具體說說。僅供參考。我因為儀表少結果還可以,不知40臺會不會影響速度。 |
---|---|
|
liuleihb
級別: 略有小成
|
用RS485模式通訊即可。一樓說的用RS指令對Q系列來說是不可能的 Q系列的串行通訊模塊和FX系列的在使用時的差異是大大的 |
---|---|
|