lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-03 22:34
最近想學學PLC和變頻器通信,不知道該如何下手,我現在手中有歐姆龍CPM2AH的PLC和三菱FX2N的PLC,,還有施耐德ATV31和三菱S500的變頻器,想把他們連起來通信一下,不知道怎么做,請大家指點一下,謝謝。
如果哪位大哥有做過這方面的項目,能否發個程序小弟學習一下,謝謝。
大家能否給我簡單的描述一下呢?舉例說我現在想讓PLC控制三菱S500的變頻器正轉50HZ運行,程序我該怎么寫呢?是不是寫個程序來修改變頻器的什么值呢?正反轉對應什么?頻率對應什么?
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 502 個
工控威望: 925 點
下載積分: 8224 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2024-10-23
查看hsiung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-03 23:14
仔細閱讀變頻器手冊,上面都有詳細的說明。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(飛星) 不錯
  • Evaluate your time,
    Controll your life.
    zwz579
    這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 502 個
    工控威望: 408 點
    下載積分: 2895 分
    在線時間: 226(小時)
    注冊時間: 2008-03-18
    最后登錄: 2019-07-21
    查看zwz579的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-02-04 19:41
    利用RS-485和變頻器通訊    PLC向變頻器發送數據,  發送數據02變頻器正轉,00停止?刂祁l率的話可以 把頻率寫入到變頻器中就可以了。
    共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-02-04 19:51
    回復2樓,大哥能否說詳細點呢?我寫程序的話把02傳送到哪個地址中,變頻就會正轉呢?
    還有就是PLC和變頻器的通信電纜怎么制作呢?有接線圖嗎?
    請指教,謝謝了
    zwz579
    這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 502 個
    工控威望: 408 點
    下載積分: 2895 分
    在線時間: 226(小時)
    注冊時間: 2008-03-18
    最后登錄: 2019-07-21
    查看zwz579的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-02-04 22:12
    485通訊的話  就用普通的電線就可以了,三菱PLC要接個485的通訊口,象臺達PLC有自帶的RS485的接口,  和變頻器上的  485接口連接就可以了。發送數據是 利用PLC的  RS指令傳送過去的,  數據格式套用  變頻器的格式   例如 三菱FR-E500    是在使用手冊的 105-114頁上。  
    共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-02-04 23:11
    奧 謝謝你的指點,我現在有個歐姆龍的CPM2AH的PLC,不知道是不是還得加個通信轉換模塊呢?
    zymzym
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 355 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 1275 分
    在線時間: 981(小時)
    注冊時間: 2009-08-28
    最后登錄: 2024-02-20
    查看zymzym的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-02-04 23:31
    是的,歐姆龍的的話,可用無協議和協議宏通信
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2459 個
    工控威望: 1745 點
    下載積分: 81844 分
    在線時間: 1500(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-10-23
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-02-05 08:52
    引用
    引用第3樓lzhpsky于2010-02-04 19:51發表的  :
    回復2樓,大哥能否說詳細點呢?我寫程序的話把02傳送到哪個地址中,變頻就會正轉呢?
    還有就是PLC和變頻器的通信電纜怎么制作呢?有接線圖嗎?
    請指教,謝謝了

    通信電纜和和接線圖,本網站都有,請用自帶搜索功能查找吧!
    PLC和變頻器的使用參考書上都有舉例說明的!不知道樓主有沒有注意看,還是沒有說明書!
    自己嘗試做一下,再來請教對不對或答案吧!