biliouyinhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 210 點
下載積分: 491 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2022-10-29
查看biliouyinhe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-21 15:53
OMRON 高速計數功能的案例程序     那里有這樣的 編碼器高速計數案例程序   編碼器旋轉一圈 360度計數。。然后進行區域比較 輸出動作,,比如 在100度-150度之間 區域比較 要求輸出 一動作 驅動汽缸 動作一次,, 等到下個周期 100-150度之間 汽缸又動作 ,,如此循環。。 謝謝啦
fpluto
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fpluto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-24 16:10
請問你用的是哪一款PLC?因為不同的PLC對應的設置和地址都有點不同
如果是CP1系列的可以在設置那里設好高速計數器的工作模式,然后使用CTBL指令登陸比較表,設定100-150度之間;然后使用INI指令運行比較,當達到相應度數后運行中斷任務,你在中斷任務中設置輸出動作就可以了.
具體程序還需參考相應操作手冊和編程手冊
biliouyinhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 210 點
下載積分: 491 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2022-10-29
查看biliouyinhe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-04 14:57
搞定   謝謝。 用ZCP 好用