電機是剛修的132kw,連臺冷凍機,接觸器自耦變壓器都是新的,抽頭是65%,空載起動正常,帶冷凍機無法起動,有可能起動力矩太小,用80%,空載有時能起動有時接觸器火花太大無法吸合,帶上冷凍機后,斷路器馬上跳開,有短路過載的意思,請懂的老師幫忙看看,究竟是什么問題,先謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-22
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-28 10:08
如果確定電動機沒問題的話   那肯定是冷凍機有問題啊
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-28 22:22
用直流電橋測電機三相繞組的電阻,看是否平衡,是否在合格范圍內,并搖測電機各相對地絕緣,看絕緣是否合格。如果均沒問題,則說明電機沒問題,由于電機功率大,用自耦變壓器降壓啟動是可行的,你的自耦變壓器的抽頭應在65%以下,最好不要重載啟動,否則斷路器要跳的。另外,你的自耦變壓器降壓啟動接線是否有問題,得考慮一下。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-04 21:30
把電機不連負載啟動試一下
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-05 13:55
我以前的電機用的降壓啟動用的就是80%抽頭,我這里還有好幾臺冷凍機用的自耦降壓啟動都是80%的抽頭,F(xiàn)在還有個問題,就是用65%的抽頭測得電流有一相比其他兩相低20A,用80%的話,又是另外一相比另兩相低,不知啥原因?
[ 此帖被魯文軍在2010-03-05 14:04重新編輯 ]
wuxidongxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-05 15:18
冷凍機可能有問題
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2459 個
工控威望: 1745 點
下載積分: 81804 分
在線時間: 1500(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-10-22
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-05 15:44
測量一下三相電流是否平衡!還有各處接線是否正確!電機剛修是指重新繞線?是小修還是大修?冷凍機是重載!跳斷路器是過載了的原因!檢查冷凍機再能確定
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-05 19:22
首先檢查負載冷凍機是否正常,進而檢查電機絕緣電阻是否正常及電機繞組是否存在匝間短路現象。
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-06 10:52
電機燒毀了剛修的。
wczy20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 126 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-03-07
最后登錄: 2017-03-28
查看wczy20的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-07 21:45
電機啟動前用兆歐表測一下絕緣應為1兆歐以上,空載啟動電機后用鉗形電流表測量電機空載電流應為額定電流的20%~30%、且三相平衡就是電機正常,用工具搬動冷凍機看其軸向旋轉是否靈活,做這些檢查后你會發現毛病應該是哪里,在一個你的電機是什么原因燒壞的,你要弄清。還有很多好好分析,就得到結論了。