tushijie
級別: *
![]() |
我用的是FX2N-4AD要采集壓力數據,選擇了4-20mA,壓力范圍為0-100bar,應該怎樣編程讀取數據編程與設定值比較 |
---|---|
|
zhang8202
級別: 正式會員
![]() |
這個需要你說的具體點,你可以看一下FX2N特殊模塊的使用說明 |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
![]() |
看看,準備用FX2N-2AD測壓縮空氣的壓力值,壓力傳感器采用瑞士凱樂的PA-21SC經濟型,規格如下氣壓0-16bar對應電流4-20mA;FX2N-2AD也選擇電流輸入4-20mA對應數字值0-4000 量程最大變化范圍為16mA 數字量=(電流輸入-最小模擬量值4mA)×4000/16mA 每1mA=1bar=對應的數字量=4000/16=250 當偏置值為0時,將采集到的數字量除以每1bar的數字量就得到了氣壓值 我所寫的是否有誤,請各位指點一下 |
---|---|
|