hsiung
Just do as you want.
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 502 個
工控威望: 925 點
下載積分: 8214 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2024-10-22
查看hsiung的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-21 15:06
現在程序基本完成,主要是如何制作這要PLC與D740的連接線?
按照手冊上的說明,變頻端3.4.5.6分別是R+.T-.T+.R-,那么到PLC的這一端應該如何連接9針的D型頭呢?在網上搜索了半天,沒有找到答案,特來請教一下本壇的專家  
Evaluate your time,
Controll your life.
908914819
加壘電氣
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 423 個
工控威望: 529 點
下載積分: 439 分
在線時間: 1415(小時)
注冊時間: 2008-07-06
最后登錄: 2024-10-22
查看908914819的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-21 16:07
R+  t+并掉,與PLC的通訊口3相連,R- t-并掉,與PLC的通訊口8相連
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(hsiung) 熱心助人
    hsiung
    Just do as you want.
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 502 個
    工控威望: 925 點
    下載積分: 8214 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2008-09-04
    最后登錄: 2024-10-22
    查看hsiung的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-05-22 21:25
    非常感謝樓上的提供信息。
    既然這樣,我找到一個標準的DP頭(6es7 972-0bb12-0xa0),可以A\B直接連接3(5)、4(6)。
    [ 此帖被hsiung在2010-05-22 21:34重新編輯 ]
    Evaluate your time,
    Controll your life.
    bika000
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看bika000的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-05-24 10:32
    應該沒有問題的吧
    dich0818
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 1583 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2007-09-26
    最后登錄: 2024-01-10
    查看dich0818的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-05-24 19:59
    S7-200的通訊口是RS485接口,3+ 8-
    變頻端3.4.5.6分別是R+.T-.T+.R-,其中3、5端接作為RS485的+;4、6端接作為RS485的-
    PLC端的九針公頭得自己焊接
    安川變頻器也是這種接法