      小弟剛學三菱PLC不久,最近碰到個模擬量的問題老是搞不懂。求大蝦們幫幫忙。
有個PH測量儀可以輸出4~20mA,要求設定一個PH值,若高于或低于這個PH值就啟動
泵向里面加酸或堿
  跪求一個完整的梯形圖,工控界的大大們快進,來幫小弟一把啊
lee861020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 106 點
下載積分: 2319 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-10-08
查看lee861020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-04 21:30
    這幾天,吃不好,睡不著,被他弄了個半死,還是沒搞出來,
高手們快進啊,在線等
alailai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看alailai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-04 21:32
什么型號的plc?看來要用pid調節
lee861020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 106 點
下載積分: 2319 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-10-08
查看lee861020的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-04 21:33
  FX2N-4AD       
lee861020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 106 點
下載積分: 2319 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-10-08
查看lee861020的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-04 21:39
  高手們都不在嗎?還是沒看見
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-04 21:42
寫一段斜率程式,就好了
lee861020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 106 點
下載積分: 2319 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-10-08
查看lee861020的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-04 21:44
   怎么寫啊?聽別人說用FROM   TO  可以搞定,可惜偶不會,
寫了幾個都不行
jdk1126
活到老學到老。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-10-24
查看jdk1126的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-04 21:50
PH值輸出12mA時酸或堿泵都不啟動,若小于12mA時就會啟動堿泵,若天于12mA時就會啟動酸泵。至于泵運行多久,就看儀表的反應和泵的流量了。程序嗎就自己考慮一下,不會很難的
[ 此帖被jdk1126在2010-06-04 22:00重新編輯 ]
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-04-22
查看fkw12345的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-04 22:02
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NDkxNjg4.html     看看這個介紹你應該就明白了!
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-04 22:39
引用
引用第6樓lee861020于2010-06-04 21:44發表的  :
   怎么寫啊?聽別人說用FROM   TO  可以搞定,可惜偶不會,
寫了幾個都不行


你不會,也要看一下說明書.

4ma=0

20ma=4096 or 32768 [看模組解析]

再利用斜率公式,求出你想要預設值.
.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-04 23:15重新編輯 ]
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-04 23:08
對著模擬量模塊說明書上的那段代碼程序照搬就得了
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-16 16:14
引用
引用第10樓jameslan520于2010-06-04 23:08發表的  :
對著模擬量模塊說明書上的那段代碼程序照搬就得了

是呀,其他的什么的工藝要求無非就是對你采集到的數字處理了。
精確控制ph值才是關鍵,與你的ph值檢測探頭位置和系統循環構造是否合理關系較大。