樓主  發表于: 2010-06-16 16:17
手上有臺丹佛斯的VLT5011的變頻器,老是報接地故障,對照說明書,上面說是電機線或電機有接地的地方,但是將電機線從變頻器上撤掉,還是報接地故障,有時變頻器帶電不工作,等一會他也報接地故障,我覺得是變頻器有問題,請教高手老師變頻器究竟是什么問題?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-16 16:43
兄弟換一臺變頻器吧.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-16 17:13
轉速PID 比例增益 (SPEED PROP GAIN)  這個參數多大呢?

揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-16 18:31
可能變頻器里灰塵太多。以前我遇到西門子變頻器類似問題!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-16 21:20
你把參數14-50關掉,如果不行的話,電機線用屏蔽線,兩端屏蔽層都接地。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-16 21:28
變頻器IGBT輸出有接地故障。
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-16 21:34
5樓的,我這兒13臺DANFOSS變頻器同時上的,其中有5臺一直時斷時續的報接地問題,應該不是IGBT問題吧,如果時間長了里面有灰塵的話,電路板放電引起接地問題有可能
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-16 22:50
三鍵組合初始化試試!
gogtgt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 136 點
下載積分: 437 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2024-09-24
查看gogtgt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-26 19:49
我需要vlt5011一臺,誰有
鑫銳
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看鑫銳的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-27 10:14
變頻器接地,看看變頻器那個模塊最接近散熱板,拆開看看。
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-27 19:13
如果確認外部線路沒問題,那就是IGBT或輸出線路太長(超過50米)。
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-07-20
查看路龍遠的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-27 22:32
引用
引用第5樓gqm于2010-06-16 21:28發表的  :
變頻器IGBT輸出有接地故障。
  • «
  • 1
  • 2
  • »