飛火111
級別: *
![]() |
圖片:
![]() 自己參照資料寫了一個脈沖輸出程序,做仿真的時候,Y000怎么總是OFF狀態 ,還有Y002怎么控制它的ON /OFF狀態,請大俠幫分析下,謝謝 |
---|---|
|
飛火111
級別: *
![]() |
哦,但是即使Y000輸出不能仿真,但是記錄Y000的脈沖數量的寄存器D8140應該會記錄Y000的脈沖數量達到3000個,對應的Y004應該有輸出吧? |
---|---|
|
zichen8716
我行,我行,我行行行。。
級別: 家園?
![]() |
脈沖指令不能仿真,你使用的這個事三菱那個系列的PLC |
|
---|---|---|
|
zichen8716
我行,我行,我行行行。!
級別: 家園?
![]() |
你仿真時候是不是會出現一個錯誤提示,d8140是輸出脈沖的計數 脈沖指令根本沒有執行,就沒有輸出,D8140怎么會有數值 |
|
---|---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
![]() |
不光是脈沖,所有高速指令都不能仿真 |
|
---|---|---|
|