查看ll_3025的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-07-12 12:40
大師,太謝謝了!
如何聯絡呢
ll_3025
固步自封,怎知山外有山,打開眼界,方知天外有天。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 110 點
下載積分: 618 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2017-12-19
查看ll_3025的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-12 12:41
請大師指點迷經
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-12 13:13
你的問題關鍵首先是1:如何檢測不良品方法確認。(檢測信號是否需要在PLC中進行還是用專門的設備進行)2:用何種方式去除不良品。(如電動;氣動;液壓還是其它)至于程序編寫我到認為比較簡單。還有提到的檢測數量其實不是關鍵問題。在PLC控制中進行計數是PLC控制的常識。
以上問題需要在項目前必須進行認真確認。根據確認的結果選擇PLC型號及控制硬件的組合。
如果是電子元件建議用空氣吹掉的方式。如:即判斷有不良品在1#通道給PLC信號,讓它做出應該反應信號輸出吹掉不良品;同時有條件還可以自動診斷是什么原因的不良品,進行自動篩選。增加觸摸屏比較容易做項目。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-12 13:22重新編輯 ]
ll_3025
固步自封,怎知山外有山,打開眼界,方知天外有天。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 110 點
下載積分: 618 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2017-12-19
查看ll_3025的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-13 09:40
謝謝大師
請指點,我們如何選用PLC及硬件呢?
目前我們設計方案是采用真空發生器吸取,由于設備改造面積有限,采用20個通道同時進行吸取,全部采用氣動化運行,哪位大師指點迷經,程序該如何寫較好呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-13 11:52
回答樓上的問題:
你的20個通道是否做成獨立控制嗎?(真空吸取方式建議使用獨立控制通道!)如果是;則1)在判斷有不良品時不立刻關閉該通道,把結果保存在PLC中。2)想一個辦法怎么樣把不良品踢除。(用什么方式)。以下是我估計的辦法:
建議在設備中做幾個不良品通道,當檢測到有不良品時設備自動移動到該位置,關閉真空回路,產品就會掉到該位置?梢园床煌牟涣计愤M(jìn)行設置和放置。
關于硬件配置,因為是改造項目,你首先看看設備上是否有空余的輸入;輸出點。(具體有多少)。一般在生產廠家在制造過程中都會有一定的富余量。按你的想法應該不用添加擴展模塊。只是可能在執行機構中需要添加一些內容,具體視現場條件而定。
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-07-13 12:14
我想你可能是做檢測電容的設備,起碼原理是一樣的,
ll_3025
固步自封,怎知山外有山,打開眼界,方知天外有天。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 110 點
下載積分: 618 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2017-12-19
查看ll_3025的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-07-13 13:07
先謝謝樓上大師指點
我們所使用的設備現目前方式是人工方式拿取不良品,因20通道,很容易拿錯,所以現改造自動不良取出裝置。
在設計夾具與設備配合使用同時,20通道吸嘴同裝置在一個夾具上,但是每個通道是獨立的,也就是說20個真空感應器,每一個真空感應器控制一個通道。在設備檢測完成后,其結果保存在PLC中記憶,再由真吸嘴伸向產品位置,20個真空吸嘴同時下降吸取,不良品有真空發生,良品無真空發生,不良品真空吸取移動至原點放置盒,掉落。關于設備硬件,目前方式是電壓大小輸通繼電器控制。我們改造的設備所有硬件是自行購買,全部裝置是氣動化裝置,請大師指點關于程序如何寫較好,謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-07-13 16:53
十分敬佩你的工作作風。我認為編程思路應該這樣寫比較合理,首先寫完整輔助部分如液壓泵啟動空氣檢測是否正常等。然后寫動作部分,機械原點等。然后寫檢測部分,用什么方式檢測。最寫發生不良品時如何應對部分及報警部分。
先寫手動根據設備實際進行調試。完成后寫自動部分比較合適。這樣順序進行能夠把一些問題在調試中一一排除如:行程位置調整;壓力值調整等。
程序其實比較簡單,請不要想得復雜。
請記住先簡單然后做精是一般常用的編程手法。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-13 17:02重新編輯 ]
ll_3025
固步自封,怎知山外有山,打開眼界,方知天外有天。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 110 點
下載積分: 618 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2017-12-19
查看ll_3025的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-07-14 09:35
先謝謝樓上的大師指點,大師請指點一般常用PLC編程手法及祥例。
您的一番指點,全然明白。
我們做的自動不良取出裝置,且需要先在不良品上標示記號,也就是說先打點做記號,再吸取出不良品。
  • «