wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 171 點
下載積分: 829 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-10 09:07
在S7-200的輸入端要接一個接近傳感器,現在不知道要選擇多大電流的接近傳感器

我昨天買個接近傳感器 上面了個參數300mA 

請各位兄弟幫忙  這個接近傳感器能接入S7-200這個口嗎   會燒掉PLC的輸入口嗎

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 10:08
朋友你好:
這個問題我認為你不能這樣理解。PLC的輸入最終的負載其實就是發光二極管(LED)光藕內部的輸入部分。它的實際電流是5mA左右?梢岳斫鉃镻LC輸入的外部控制器件必須大于此值,你的300mA接近開關足夠驅動PLC內部的LED的能力,所以選擇是比較安全的。
同樣的問題就是當輸入負載帶指示燈的器件(這里指的為二線制),一般在電氣開關或者電子開關二端并聯指示燈的輸入器件。必須考慮指示燈額定工作電流要小于PLC的輸入LED的額定工作電流值。如選擇氖燈作為指示燈。不然會影響(干擾)你的PLC輸入檢測了。
回答你的提問:可以安全地工作在你的S7 200 PLC中。
wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 171 點
下載積分: 829 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-10 10:33
謝謝朋友  朋友  你QQ 號碼多少啊 我的是114043656    有空多交流